이문제에서 동손 구할때
PV = 루트3 X P1 에서
질문1. PV 가 100 이 되는 이유가 3상 부하가 100 [KVA] 이기때문인가요 ?
질문2. 저는 V결선 출력률 57.7 % <= 이거 이용해서 푸는줄 알고 계속 해매고 있었거든요.
V결선 출력률 57.7 이랑은 전혀 관계 없는거 맞져 ?
질문3. 정리하면 100[KVA] 3상부하에 전력을 공급할려면 V 결선시 50[KVA] 변압기 한대가 57.74[KVA] 용량을 감당 해야
되기 때문에 부하율 분자에 57.74넣고 분모에는 변압기 용량인 50을 넣는거지요 ?
제가 정말 공부를 안해봐서 좀 어리버리해서요. 네 아니오 식으로 알려주시면 감사하겠습니다.
예) 질문1 = 맞다.
질문2 = 틀리다. 이유 ..........
삭제된 댓글 입니다.
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.15.08.08 10:32
삭제된 댓글 입니다.
이답변이 더 이해가 되는것 같아요
변압기 1대 이용률 = 50×0.866 = 43.3
2대니까 43.3×2= 86.6
부하 100 / 공급설비 86.6 = 1.15473
안녕하세요 밀리언달러베이비님.
질문1 . 말씀하신 바와 같이 3상부하의 공급용량이 100kVA이기 때문입니다.
질문2. 출력률과는 관계없습니다.
질문3. 말씀하신 것이 맞습니다.
답변감사합니다.
바로 윗 덧글 처럼 이용률 86.6%로로 풀어도 맞는건지 알려주실수 있나요 ?
@밀리언달러베이비 예 맞습니다
말씀하신 이용률로 푸셔도 무방합니다.
@능력짜 제가 원하는 답변으로 알려주셔서 감사합니다. 꾸벅
삭제된 댓글 입니다.
와 대단하시네요. 이문제는 이제 해결 됐네요. 덧글 감사합니다.