^^ 먼저 누전되기 이전에 기기에 이상이있는지 점검을해보세요..그리고 아마 가끔 기기에 피복이 벗겨지거나 단락된상태에서는 배전함에 ELB 떨어지는경우가있거든요~~ 그리고 그 누전되는 선로에 부하가걸려있는 플러그를 하나둘씩 제거해주세요~~~근데 제거한후 차단기를올렸는데 차단이 안되면 아마 기기에서문제가 발생한겁니다.
둘째로 기기에는 손상이없는데 누전되어 떨어지면 아마 관로의 엘보지점에서 피복이 손상되거나 접촉되어 단락되는경우가있는데,,이땐 보통 메거를 측정하면 찾기 쉬우나 비치가 안되었을경우에 일반 테스타기를 이용하면 배전에 누전차단기 2차측에 전선을분리를하고 난뒤 테스터기에 한선을 2차측한선과 공통시키고 다른한선을 배전함 접지측 부위에 공통시켜 측지해보세요 두선중에 한선은 저항이 나올껍니다..그럼 그 전선에 이상이 생긴겁니다. 그리고 찾았으면 고장구간을 축소시키세요~~중간중간에 분기박스에서 구간구간 측정을 해보세요 저항이나오면 그 구간이 문제가 생긴겁니다. 어렵지 않아요~~한번 시도해보세요~
좀 모자라는 실력이지만 나름대로 최선을 다해서 썼습니다 ^^
첫댓글 선배님들 답변 정말 감사합니다.ㅎㅎ 좋은 하루 되세요