안녕하세요~ 다름이 아니라 제가 예전 설계 할 때는 전력 맨홀간 이격 거리가 50M 인걸로 알고 있었습니다.
헌대 이번 현장에서 설계 도면을 보니 전력 맨홀이 150M이내로 설계가 되 있더군요..
그래서 감리한테 전력 맨홀은 50M 이내로 해야 한다 라고 말을 했는대
감리는 아니라고 150M이내가 맞다고 합니다..
전력 맨홀 간 이격 거리가 궁금합니다..
그리고 그에 관련한 법적 근거나...내선규정이나 그런게 필요 합니다..
부탁드립니다..
첫댓글 제가 알기로는 맨홀 이격거리는정형화 되었다기 보다 현장여건에 따라 맨홀을 설치하면 되는 것으로 알고 있습니다. 참고로 한전 맨홀은 통상 250m~300m단위로 설치되어있습니다.
보통 저압용 맨홀은 50m(일반적으로 구내설비용), 고압용 맨홀은 250m ~ 300m로 합니다. 딱히 규정은 없죠.
첫댓글 제가 알기로는 맨홀 이격거리는정형화 되었다기 보다 현장여건에 따라 맨홀을 설치하면 되는 것으로 알고 있습니다. 참고로 한전 맨홀은 통상 250m~300m단위로 설치되어있습니다.
보통 저압용 맨홀은 50m(일반적으로 구내설비용), 고압용 맨홀은 250m ~ 300m로 합니다. 딱히 규정은 없죠.