HFIX전선으로 설계 되어 있는데 TARY를 이용하여 분전반으로 귀로하게 되어 있습니다...
HIV 전선인 경우 TARY 이용시 배관을 해서 TARY를 이용해야 하는데...
HFIX는 TARY이용시 배관없이 전선만 포설해도 되는지 문의드립니다...
안될경우...
전선을 F-CV 나 HFCO케이블중 하나로 사용해도 되는지 문의드립니다...
첫댓글 물가 정보나 가격정보등에는 HFIX 4단가가 있지 HIV4sq전선단가가 없는 상황입니다 할로겐프리전선HFIX는 트레이에 배관없이 사용은 못하구요 케이블종류만 가능하죠 발주처와 협의후 진행하심이 좋을듯~
Hiv나 hfix 는 똑같은 전선이므로 트레이이용시 배관을 하여야하고 케이블사용시에는 cv나 hfco 어느케이블을 사용하여도 무방합니다
첫댓글 물가 정보나 가격정보등에는 HFIX 4단가가 있지 HIV4sq전선단가가 없는 상황입니다 할로겐프리전선HFIX는 트레이에 배관없이 사용은 못하구요 케이블종류만 가능하죠 발주처와 협의후 진행하심이 좋을듯~
Hiv나 hfix 는 똑같은 전선이므로 트레이이용시 배관을 하여야하고 케이블사용시에는 cv나 hfco 어느케이블을 사용하여도 무방합니다