긴급질문/도와주세요. SOS 전기선에서 열이 펄펄 나더니 탈곡기가 멈춰 버렸습니다
담비동산 추천 0 조회 765 15.10.26 04:19 댓글 22
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 첫댓글 100미터면 아주긴선입니다.
    당연히 부하가 걸립니다.
    노란선은 생각보다 용량이작습니다.
    구리로된 단선 6스퀘아이상을 시디관에 넣어서 사용하세요.
    근처에 전기 전문가에게 꼭 문의하세요.

  • 작성자 15.10.26 20:02

    오늘 전기 공사가서 굵은선으로 교채
    했습니다 ᆞ감사 합니다ᆞ

  • 15.10.26 04:35

    전선 용량 부족 이니다.

  • 15.10.26 05:43

    화제 발생의 원인 입니다
    예)가느더란 선 콘쎈트에 다리미 전기난로 전기장판 모타등 전기를 많이 사용하는것을 동시에 사용하는것과 같습니다

  • 작성자 15.10.26 20:12

    참고 말씀 감사 합니다

  • 15.10.26 06:48

    용량초가에 한표

  • 15.10.26 06:52

    양수기에 링그호스 연결해 물 퍼는 거와 마찬가지... ㅎㅎㅎ

  • 15.10.26 07:18

    전기선을 감아서 쓰시면 전선끼리 열이나 탈수있음니다 전부 풀어서 쓰시면 도움이 될꺼임니다

  • 작성자 15.10.26 20:29

    맞는 말씀이네요
    100미터짜리 절반쯤만 풀어서
    사용했는데 나머지 전선이 감겨있는
    통에서는 열이 엄청 나오더군요ᆞ
    감사합니다ᆞ

  • 15.10.26 07:38

    모터의 마력수에 따라 전선 굵기를 달리해야 합니다 그러나
    모터와 작업기의 회전수가 맞지안아 과부화가 원인 일수 있고
    작업기를 손으로 돌려 봐서 부드럽게 도는지 확인 필요합니다
    적업기에 깻단을 너무 많이 집어 넣어도 과부하 걸립니다
    가끔 기계를 세워 모터의 열을 식혀가며 일하세요

  • 작성자 15.10.26 20:30

    감사 합니다ᆞ

  • 15.10.26 07:52

    모터 마력수가 높아서 그렇습니다.
    잘못하면 불납니다.
    100미터면 엄청난 거리입니다.
    집 가까이 최대한 가깝게 전선을 연결해서 쓰셔야 합니다.
    전선도 짧게

  • 작성자 15.10.26 20:31

    전기선 교채 했습니다ᆞ
    오늘은 무리없이 잘 되더군요ᆞ
    감사합니다ᆞ

  • 15.10.26 08:07

    케이블릴(노란선)은 전기드릴이나 전등 소형 펌프등 아주 작은용량에 임시로 길게연장 사용하는 콘센트로 생각하시면 됩니다
    탈곡기 같은 대용량에 사용하는 전선이 아닙니다. 거기다가 100메타정도의 길이라면 당연히 전압강하도 심할거라고 생각됩니다.
    전압강하가 생기면 전류가 증가해 전선의 발열이 더욱 심해지겠지요 해결 방법은 전원측에서 탈곡기까지 거리도 줄이시고(전선길이를 짧게) 굵은 전선을 사용하시면 됩니다. 참고로 전기에의한 화재의 주된원인이 전선발열과 누전에의한 것이 라고 합니다.
    탈곡기모터의 용량을 알려주셧으면 전선의 굵기정도는 계산해서 알려드릴수 있었을 것을 ....

  • 작성자 15.10.26 20:34

    오늘 구리 철사선 든걸로 교채 했습니다
    지금은 별 무리없이 잘 되고 있답니다ᆞ
    감사 합니다ᆞ

  • 15.10.26 11:15

    선이 너무길어서 저항이 많이 받아서 그럴수도 있고 전선이 모타용량과 맞지 않아서 그럴수도 있읍니다.....

  • 15.10.26 13:00

    모터용량에비해 선이 가늘면 열이 나면서 단락이 발생합니다.
    모터가 탄것이 아니라면 전선을 용량에 맞는 것으로 교체해야 합니다.
    선이 길고 가늘면 모터가 소손될수도 있으니 주의하녀야합니다.

  • 15.10.26 16:04

    저정도 탈곡기면 모타가 최소 3마력 이상이 나갑니다.
    전선 굵기는 4스퀘어 이상을 쓰시기 바라며 100미터 정도면 6스퀘어 정도 쓰셔야 할 것 같습니다.

  • 15.10.26 18:36

    위에 접부 답 나왔어요.

  • 15.10.26 20:39

    탈곡기가 전기 많이 먹네요?,,,,

  • 작성자 15.10.28 03:38

    모든 분들께 감사 드립니다
    덕분에 전기선도 갈았고 들깨를
    절반정도 털었습니다 .
    다시 한번 감사 드립니다

  • 15.10.28 20:15

    전기코드릴선은 다 풀어서 사용 하셔야 합니다ㅠㅠ

최신목록