단락전류 구해 놓고 정격차단전류랑 같다고요?
6.12[KA] 짜리 정격차단전류 찾아봐도 없습니다.
이 문제는 8.0[KA]가 맞겠죠?
아래 교류차단기 정격 표준치에 나와 있습니다.
이 표를 자세히 보시면 방금전 차단용량 문제도 이해가 가실거고요!
정격차단전류[KA] : (100[MVA] / (루트3 x 7200) ) x 10의마이너스3승 = 8.01875[KA] 약8.0 맞네요!
반대로 계산하시면~, 차단용량100[MVA] = 루트3 x 정격전압7200 x 정격차단전류8.0 x 10의마이너스3승
즉, 기기정격인 차단용량[MVA]으로 끝이고, 이거보단 큰 차단용량[MVA]을 선정한다라는말은 넌센스죠?
삭제된 댓글 입니다.
단락전류가 6.12[KA] 나왔으니 그거보다 큰 바로 위에
정격차단전류8.0[KA]을 선정한다는 뜻입니다.
안녕하세요....답변드립니다.
차단 전류는 단락전류보다 커야 하는 것은 맞지만, 일반적으로 이러한 문제에서는
단락전류=정격 차단전류로 이해하시면 됩니다.
교류 차단기마다 정격 차단전류가 다르며, 제조 회사마다 다를 수가 있습니다.
정격전압과 공칭전압은 차이가 있지만, 단락전류와 정격 차단전류는 같다고 이해해 주시기 바랍니다.
ps=루트3*정격전답*단락전류
pn=루트3*공칭전압*정격전류 인데
단락전류 구하는데 전압을 왜 공칭전압으로 하는지?