● 질의응답(공용) 1000 리터가 넘는 디젤엔진 연료탱크 설치 기준이 궁금합니다.
은행나무9 추천 0 조회 3,293 11.06.01 09:00 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 11.06.02 10:56

    첫댓글 아파트의 발전기 연료탱크 선정시 정부하로 2시간가동 시 연료 소모량으로 발전기 연료탱크 규격이 정해지므로 먼져 연료탱크의 적정성을 검토하시고 검토결과 연료탱크의 규격이 1,000L를 넘어가면 "위험물 안전관리법"에 의하여 관할소방서 예방계에서 허가를 득하여야 합니다. 발전기 연료실 시설기준이 좀 까다롭습니다. 연료탱크실내 유류누수시 발생하기 쉬운 위험을 완하하기위해 전기시설은 방폭설비,방화문 규격, 누유시 누유연료 집수정설치, 연료탱크의 옥외 에어벤트관(지상에서 높이 4,000mm) 설비, 강제환기시설, 탱크 접지시설 등... 하지만 위험물을 다루니 그만한 수고는 해야겠죠. 원하시는 답이 되었는지요?

  • 11.06.02 10:59

    연료탱크는 옥외에 설치하면 옥외 설치기준을 따르시고 옥내에 설치하시면 옥내 설치기준을 따르면 되지만 발전기가 설치된 곳에 설치하면 운영 및 관리적인 측면에서 좋겠지요.

  • 작성자 11.06.02 14:59

    네 잘알았읍니다. 감사합니다.