와이델타기동의 경우 기동전류와 기동토크가 전압의 제곱과 비례관계가 있다고 배웠습니다
토크,전류가 3배줄었다면 전압은 루트3배가 된다는말인데요
리액터기동의 경우는 다른거 맞나요??
기동전류가 전압에 비례하고 기동토크만 전압의 제곱에 비례하는거 같던데 맞습니까??
혹시 이렇게 관계가 다르다면 기동보상기법의 경우는 어떻게 달라지는지 궁금합니다
첫댓글 1. 와이-델타기동시 코일을 와이결선하여 델타의 1/루트3 배의 전압으로 기동하는 방법입니다.2. 리액터 기동리액터를 직렬로 연결하여 리액터의 전압강하만큼 감압하여 기동하는 방식입니다.3. 기동보상기법전원에 단권변압기로 와이결선하여 전압을 1/루트3배하고, 탭을 사용하여 전압을 더 감압하여 기동하는 방식입니다.
첫댓글 1. 와이-델타
기동시 코일을 와이결선하여 델타의 1/루트3 배의 전압으로 기동하는 방법입니다.
2. 리액터 기동
리액터를 직렬로 연결하여 리액터의 전압강하만큼 감압하여 기동하는 방식입니다.
3. 기동보상기법
전원에 단권변압기로 와이결선하여 전압을 1/루트3배하고, 탭을 사용하여 전압을 더 감압하여 기동하는 방식입니다.