#원텍 #중량선별기 #금속검출기 #중량선별기컨트롤러 #스마트팩토리 #Modbus #자동중량선별기 #선별기 #검사장비 #저울 #컨베이어저울 #동적저울 #오토체커 #체커
안녕하세요~~ 여러분~~
오늘은 원텍 중량선별기 컨트롤러에 대하여 살펴볼께요~~
먼저 자동중량선별기(Automatic CheckWeigher)는 생산라인의 후단에 설치하여 기 포장된 제품의 중량을 전수검사하여 중량이 규격에 맞지 않는 경우 이를 선별해주는 기기로써 불량품 출하를 방지하며 생산품의 계량 데이터를 분석하여 생산량의 관리 및 원료의 손실을 방지하는것을 목적으로 하는 기기 입니다.
불량품의 선별에 있어 해당 제품이 정상일때의 중량을 기준삼아 계량된 제품의 중량이 기분설정에 비해 상대적으로 과량 또는 경량인지를 판정하여 선별하는 기기입니다.
이정도는 이제 모두 기본으로 알고 계시죠^^
저희 원텍 중량선별기 컨트롤러에 가장 큰 특징 10가지로 간단하게 요약해 볼계요~
1. 7인치 TFT LCD 탑재(해상도 800*480) 하였습니다.
2. 편리한 터치스크린 방식입니다
3. 다양한 화면 구성 및 그래픽 방식의 화면 표시가 되어있습니다.
4. 절대치 및 편차 계량 방식을 통한 사용 법위 임의 설정 기능이 있습니다.
5. 정전 시 데이터 이중 백업(Bakc-up mode) 기능이 내장되어 있습니다.
6. 영점 및 스팬(SPAN)의 자동중량조정(Auto Calibration) 기능이 있습니다.
7. 자동영점 추적(Auto zerp tracking) 기능이 있습니다
8. 품목별(50개) 중량 설정값 저장 및 호출기능이 있습니다.
9. 프린트를 장착하여 인쇄가 가능합니다. _이부분은 옵션입니다 ^^
10. 데이터 분석 및 집계 가 용이 합니다
컨트롤러의 사양은 아래와 같습니다.
항목 | 사양 |
아날로그 사양 | 디스플레이 분해 능 | 1/20,000 |
내부 분해 능 | 1/2,097,152 (±1,048,576) |
입력 감도 | 최소 0.1µV/V |
최대 입력 신호(mV) | -3.00mV/V to +3.00mV/V |
로드 셀 인가 전압 | +5V DC |
디지털 변환 방식 | Sigma-Delta |
소수점 설정 | 0, 0.0, 0.00, 0.000 |
DRIFT | ZERO | 10PPM/℃ |
SPAN | 10PPM/℃ |
직선 성 | 0.001% of Full Scale |
샘플링 속도(초당) | 최대. 240 times / sec |
작동 환경 사양 | 적정 온도 범위 | -10℃ ~ +40℃ [14℉ ~ 104℉] |
적정 습도 범위 | 40% ~ 85% RH, Non-condensing |
LCD 기능 사양 | 디스플레이 크기 | 7Inch TFT WIDE (800X480) |
Color | 26만 Color |
Touch | 4선식 |
Luminance | 400 존재하지 않는 이미지입니다. |
통신 사양 | 시리얼 포트 | RS-485 2EA |
RS-232 2EA |
LAN | Ethernet 10/100 Mbps 1EA |
제어용 입•출력 사양 | 외부 출력 | 12개의 출력 릴레이 |
릴레이 사양 | 한독전자 Power Relay 250VAC/10A/1a |
외부 입력 | 8개의 외부 입력 |
입력 사양 | DC 12~24V/4mA |
입력 사양 | USB 포트 | USB 2.0 2EA |
간단하게 컨트롤러 사양에 알아봤고요, 이제는 하면의 구성 및 조작 밥법을 알아볼께요~~
먼저 전원을 인가후 초기 화면은 이렇게 구성됩니다.
컨트롤러 메인화면
위에 표시된 구성화면의 내용은 아래와 같습니다.
화면 | 상세 내용 |
① 제품번호 | 품명에 의해 선택된 제품 번호 표시 |
② 제품명 | 품명에 의해 선택된 제품명 표시 |
③ 연번 | 계량완료 연번 표시 |
④ 모드 옵션 | 중량 모드를 계량 데이터 표시(총 중량, 용기) |
⑤ 계량 현황 | 현재 실시 되고 있는 계량 데이터를 표시 (자동, 판정, 현재, 편차 모드) |
⑥ 판정 램프 | 판정에 대한 작동을 표시 |
⑦ 카운트 현황 | 설정, 판정, 비율, 하한, 정량, 상한, 금속, 이중, 합계에 대한 현황 표시 |
⑧ 에러 표시 | 에러 발생시 TEXT 표시 |
키 | 동작 |
총중량 모드 | 중량 모드 변경(총 중량, 용기) |
영점 | 현재 중량을 영점으로 설정 |
인쇄 | 인쇄 용지 출력 |
운전 | 중량 선별기 컨트롤러 작동 |
정지 | 중량 선별기 컨트롤러 작동 중지 단, 계량 정보를 저장 하지 않음 |
완료 | 중량 선별기 컨트롤러 작동 완료, 계량 정보 저장 |
사용자 | 사용자 설정 및 변경, 비밀번호 수정 관리 |
품명(제품 설정) | 제품 정보에 대한 관리(등록 및 삭제) |
메뉴(메인 메뉴) | 시스템 설정, 계량 현황, 테스트/운전 관리 |
다음으로는 제품의 등록, 선택, 삭제 및 각 제품에 대한 계량방법 및 선별을 설정합니다.
메인화면에서 품명 부분을 손가락으로 터치하면 아래와 같은 화면이 나타납니다.
제품화면을 클릭하면 품명을 입력할 수 있어요~ 품명은 최대 한글 10자 이내입니다^^
설정화면은 제품의 중량값을 설정할 수 있어요
판정 화면은 판정지연, 판정개수, 하한,정량,상한,금속,이중 출력시간을 설정하는 화면 입니다.
판정화면이 중량선별기 사용에 있어 상당히 중요한 부분 입니다~
이부분은 아래에서 좀 더 자세히 다루기로 해요~
선별지연 화면 선별출력 화면은 하한,정량,상한,금속,이중, 선별 지연 및 출력시간을 설정하는 화면
쉽게 말하면요~ 정상품이 아닌 불량품이 판정이 되면 선별을 해야 하잖아요, 이때 선별장치 가
언제 동작을하는가(선별지연) 이고 동작 후 얼마동안 유지하는가(선별출력) 입니다.
0:13
다음은 동보정 화면 입니다.
동보정 화면
동보정상수는 컨베이어 구동 시 제품이 이송 되면서 계량되는 중량 값과 컨베이어 정지 시 제품의 중량 값이 서로 다를경우, 이송시 계량값을 정지시 계량값에 가깝게 보정하는 상수 입니다.
저희 컨트롤러는 자동으로 동보정 상수가 입력됩니다~
예를 들어볼께요, 정지시 중량이 1,000g 인 샘플 준비 후, 시작 키를 눌러 컨베이어 위로 지나가게 합니다
약 4회 에서 6회 정도 진행 합니다.
정지 키를 누르면, 판정중량에 1,004g 표시를 확인 합니다.
이때 동보정상수 값은 자동으로 계산되어 화면상에 0.99601 로 표시됩니다.
이렇게 자동으로 계산(1000/1004 = 0.9960159........)이 된 것 입니다. 수동으로 계산하여 입력해도 됩니다.
다음은 윗부분에 언급했던 부분인 판정 부분입니다._이부분이 매우 중요합니다.~!!
판정화면
판정시간을 올바르게 설정하지 않는다면, 또한 판정개수를 잘 정하지 못하면, 정확한 계량이 이루어지지 않습니다.
제가 예전에 중량선별기 기본이론에 대하여 포스팅 한 부분이 있는데요..
기억이 가물가물 하시죠.. 간단하게 살펴볼께요~
먼저 검사하는 제품이 진입컨베이어에 진입하였습니다. 로드셀 출력(컨트롤러 메인화며에 중량값은 0.0g)신호는 아직 아무런 반응이 없습니다.
다음으로는 검사품이 계량부 앞쪽에 위치한 센서 부분에 닿았습니다. 이제부터 계량 할 준비가 되었어요~
다음은 검사품이 완전히 계량부에 올라왔습니다. 아래쪽 그래프를 보시면 그래프가 상승곡선을 이루죠?
이것은 예를들어 검사품의 중량이 약 100g 이라면 서서히 1g------------->100g 까지 상승한는 것이겠죠~
다음은 검사품이 계량부 끝단까지 선별부 컨베이어에 닿기 이전까지에 상황입니다.
중량은 100g 이 쭈~~욱 이어지겠죠~
다음은 검사품이 계량부 컨베이어를 지나 선별부 컨베이어로 이동 한 상황입니다
검사품의 중량은..100g 을 쭈~~~욱 유지하다.. 점점 중량이 떨어지겠죠~
아래 로드셀 출력신호를 보시면 이해가 더 잘 가죠~~
이처럼..우리가 올바른 계량값을 얻기 위해서는 유효계량구간 이부분의 데이터가 필요합니다.
원텍 컨트롤러에서 판정하면은 이 구간을 설정하는 화면입니다.
위 그래프를 X축을 보시면 0 20 40 60 80 100 이렇게 나와있습니다. 이축이 판정개수 축 입니다.
예를들어 중량값이 299.5g 인 제품을 TEST 해 보겠습니다.
제품이 진입부에서 서서히 진입하여 센서를 거쳐 계량부에 도달하게 되면 중량값은 서서히 증가하여 계량부 끝단까지 중량값 299.5g 유지했다가 선별부 쪽으로 제품이 빠져나갈때 중량값은 서서히 하강합니다. 위그림을 보시면 이해가 가시죠~?
그렇다면.. 우리는 판정지연 개수를 어떻게 설정해야 할까요?
노란색 부분인 이부부분은 ~~ 중량이 상승하는 부분이니.. 설정하면 엉뚱한 중량이 나옵니다.
제품의 중량보다 낮겠죠?
그렇다면 우리는 파란색으로 표시된 유효계량구간인 이부분 중 선택하여 지연개수를 선택합니다.
대략 30이상을 선택하면 되는 것이고, 개수는 10~15 정도로 설정하면 완벽한 셋팅이 완료 됩니다^^
컨트롤러 기능이 많이 있어서, 오늘은 여기까지만 포스팅 하고, 다음 시간에 메인메뉴 항목을 포스팅 하겠습니다.
부족한 저의 글을 읽어주셔서 감사합니다 ^^~
저희 원텍은 중량선별기, 금속검출기 전문제작 업체 입니다.
https://onetec.modoo.at
[원텍 - 중량선별기]
중량선별기 & 금속검출기
onetec.modoo.at