1. 불량설비의 개요
변압기가 고정 불량 상태에 있다. 이것은 고전압에서 저전압(220또는 110볼트)으로 변압시키는 기기이다.
2. 불량내용
변압기를 받치는 대가 고정되어 있지 않다.
3. 발견의 동기
연 1회 실시하는 점검으로 발견함.
4. 문제점
지진 등이 발생하여 변압기가 전도되면 전기를 공급하고 있는 기기배선이 손상되어 공장이나 빌딩 전체가 정전이다.
5. 대책과 조치
만일 있을 지진에 대비하여 시급히 고정시킨다.(행거볼트를 이용하여 고정시킨다.)
1. 불량설비의 개요
빌딩 앞에 매달린 백열전등의 불량배선으로써 입간판 조명용으로 사용되고 있다.
2. 불량내용
백열전등에 비닐 코드선을 사용하여 이곳 저곳에 돌리면서 배전하였다. 또 기구 소켓이 일부 파손됨으로써 충전부가 노출되어 위험하다.
3. 발견의 동기
바람 등에 의하여 기구나 전구가 파손될 우려가 있다. 또 피복손상으로 충전부에 접촉되었을 때 감전사고를 일으킬 우려가 있다.
4. 문제점
바람 등에 의하여 기구나 전구가 파손될 우려가 있다. 또 피복손상으로 충전부에 접촉되었을 때 감전사고를 일의킬 우려가 있다.
5. 대책과 조치
전기설비 기술기준에 적합치 아니한 설비는 급히 개수할 필요가 있으며 이러한 곳의 전등선은 고정기구를 사용하도록 개수할 것을 검토한다.
1. 불량설비의 개요
이동식 교류 아크용접기의 단자가 위험하다. 이것은 교류전원으로 고온의 아크를 발생시켜 그것을 이용함으로써 철강재를 가열 용융시켜 접합하는 기기임
2. 불량내용
용접기 단자의 충전부가 노출되어 있다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견함.
4. 문제점
충전부가 노출되어 있으므로 사람이 접촉되면 감전된다. 또 철강재등에 누전될 우려도 있다.
5. 대책과 조치
이동식 기기는 불량 발생률이 높으므로 이치를 옮기었을 때는 다음 사항을 확인해야 된다.
① 각단자의 충전부는 노출되어 있지 않는지?
② 접지선은 확실하게 접속되어 있는지를 반드시 확인한다.
1. 불량설비의 개요
공작용 전동기의 단자 커버가 없다. 이것은 전력을 수전하여 발생한 회전력으로써 기계동력을 발생시키는 회전 전기기계이다.
2. 불량 내용
전동기의 단자 커버가 없어 충전부가 노출되어 있다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견함.
4. 문제점
충전부에 접촉되면 감전된다. 또 금속가루 등에 의하여 고장(단락,지락)을 일으켜 화재의 원인으로도 된다.
5. 대책과 조치
공작기계의 위치를 옮기느라 단자 커버를 분리한 뒤 다시 취부하는 것을 경시하였을 때 흔히 생긴다.
위치를 옮긴 기기에 대하여는 반드시 점검시 확인하여 커버가 없을 경우, 즉시 취부하도록 한다.
1. 불량설비의 개요
제품 등의 중량물을 운반하는데 이용되는 천장주행형 호이스트
2. 불량내용
조작용 케이블의 케이블선 보호철선이 절단되어 있었다.
3. 발견의 동기
원차점검시에 발견함.
4. 문제점
케이블 전선의 조작스위치에 중량이 부가되어 케이블의 심선이 단선되거나 전선의 단자가 이탈되는 등 누전 등의 위험이 있다.
5. 대책과 조치
단선된 철선을 교체하고 스위치의 중량이 케이블 선에 직접 걸리지 않도록 한다.
1. 불량설비 개요
비상용 예비발전 장치의 축전지설비이다.
2. 불량내용
증류수의 과투입 또는 균등충전을 1주일에 1회 이상했으므로 극판이 탈락하여 케이스 안에는 가스가 충만했기 때문에 축전지 케이스상부에 균열이 생겼다.
3. 발견의 동기
연 1회 실시하는 점검으로 발견함.
4. 문제점
케이스 균열개소로부터 인화성가스가 다량으로 유출되어 폭발의 위험이 있다.
또 극판이 탈락되어 있으므로 전지용량이 저하되어 정전시에 비상용 예비발전장치가 동작하지 않는다.
5. 대책과 조치
축전지를 신품으로 취부하고 2개월에 1회 정도 균등충전을 실시함과 동시에 발전기 기동시험도 병행하여 실시할 필요가 있다. 또한증류수의 과투입도 주의해야 한다.
1. 불량설비의 개요
전기용접시의 곁에 있는 스위치로부터 배선이 임시로 가배선되어 있었다.
2. 불량내용
전기용접기의 배선은 1V선이 사용되고 있으나 금속관공사, 합성수지관공사 등 적절한 공사가 되어 있지 않았다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검에서 용접기를 몇 대 증설했으므로 전류용량을 조사해 줄 것을 요구해와 점검하던 중 발견함.
4. 문제점
1V선을 한꺼풀 피복하였기 때문에 손상을 받기 쉬우며 감전이나 누전사고의 발생 근원이 된다.
5. 대책과 조치
1V선은 금속관 또는 합성수지관을 사용하여 배선공사를 하거나 전선을 고무캡타이어 케이블 등으로 바꾸어 공사한다.
1. 불량설비의 개요
사용전압 200V 전동기용 금속 누름 버튼 스위치의 금속상 제 3종접지.
2. 불량내용
전동가용 금속 누름 버튼 스위치의 금속상 접지선 이탈에 따른 접지불량.
3. 발견의 동기
연 1회 실시하는 점검으로 발견함.
4. 문제점
직접 손으로 누르는 스위치이기 때문에 누전하게 되면 접지가 없으므로 감전사고를 일으킬 우려가 있다.
5. 대책과 조치
접지선 접속을 시공함과 동시에 보안담당자에 교육함.
1. 불량설비의 개요
옥외에 설치되어 있는 배수용 펌프 모터에 인입되는 배선 불량
2. 불량 내용
전선보호용 가요전선관(플렉시블 튜브)이 부식되어 있었기 때문에 전선이 노출되어 있다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
전선피복이 외상 기타 원인에 의하여 벗겨지거나 열화하여 단락·누전의 원인으로 된다.
5. 대책과 조치
가요전선관을 튼튼한 신품으로 바꾸어 준다. 또한 설치환경에 적합한 보호방법을 검토하여 물·먼지·기름 등에 의한 피해가 없도록 적당한 방법을 강구한다.
1. 불량설비의 개요
특별고압(22.9 KV) 인입케이블의 아래 부분에 쓰레기를 태우는 소각로가 놓여 있다.
2. 불량내용
쓰레기 소각로의 굴뚝 출구와 케이블간의 거리가 약 60cm 정도밖에 되지 않았다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
굴뚝에서 나오는 불꽃연기가 바람에 케이블 쪽으로 불 때마다 케이블에 닿아 외피가 심하게 그을려 있다.
5. 대책과 조치
소각로를 안전한 곳으로 이동시킨다.
1. 불량설비의 개요
전기용접기에 전기를 공급하는 임시배선이 땅속에 묻혀 있다.
2. 불량내용
분전반의 뚜껑을 열고 임시배선을 아무렇게나 이어 쓰고 있었는데 전선이 진흙 속에 묻혀 있다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견.
4. 문제점
배선이 진흙 속에 묻혀 있기 때문에 누전될 우려가 있다.
5. 대책과 조치
전선을 케이블로 교체한다. 그리고 중량물이나 사람이 밟을 우려가 있는 곳은 금속관 등에 넣어 전선을 보호한다.
그리고 콘센트를 설치하여 전선의 접속을 안전하게 한다. 누전차단기가 미설치되어 있으면 구입 설치하도록 한다.
1. 불량설비의 개요
제등(불교의식에 쓰이는 등불)에 전기를 공급하는 전선에 비닐코드를 사용하고 있다.
2. 불량내용
전등회로의 옥외배선이 비닐코드 배선으로서 군데군데 스테플로 고정되어 있고 제등의 무게를 비닐코드선으로 묶어 지탱시키고 있다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
· 비닐코드 배선은 금지되어 있다.
· 비닐코드를 스테플로 고정하는 것은 단락사고의 원인이 된다.
· 배선을 묶는다거나, 배선에 장력을 걸리게 하는 것은 절연파괴를 부채질하는 것이 된다.
5. 대책과 조치
· 전등회로의 옥외배선이기 때문에 캡타이어케이블(비닐 캡타이어 케이블 이외의 것) 배선으로 바꾸어 준다.
· 외사슬 등의 늘어뜨리는 기구를 사용하여 배선에 직접 장력이 가하여지지 않도록 한다.
1. 불량설비의 개요
국부조명용 백열전등을 비닐코드로 가배선하여 사용하고 있다.
2. 불량내용
비닐코드를 전등선에 사용하고 있으며, 또한 비닐 코드선을 금구에 감은 채 사용하고 있다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
전구의 열이 비닐코드 피복을 손상시키면 단락사고가 발생되며 또한 감은 부분의 피복이 손상되면 누전사고가 발생된다.
5. 대책과 조치
전기설비 기술기준에 규정된 바와 같이 비닐코드 배선을 전구선에 사용하지 말고 규격전선을 조가용 기구에 사용해야 한다.
1. 불량설비의 개요
옥외 수전설비의 보호울타리 출입문의 장석이 파손.
2. 불량내용
문의 장석이 부식·파손되어 있었기 때문에 철사로 묶어 놓고 있었다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
긴급시 문의 개폐가 곤란할 뿐만 아니라 철사를 풀고 용이하게 타인의 출입이 가능하므로 감전사고의 가능성이 있다.
5. 대책과 조치
수전설비의 울타리 파손은 제3자의 감전사고를 일으킬 우려가 있으므로 시급한 개보수를 해야 한다.
1. 불량설비의 개요
스위치, 콘센트 등의 배선기구 오염 손상.
2. 불량내용
스위치, 콘센트 위에 나무톱밥이 쌓여 있다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
스위치가 가열되면 화재의 원인이 되고 톱밥의 습기를 머금게 되면 절연불량을 일으켜 누전의 원인이 된다.
5. 대책과 조치
배선기구는 매일 작업이 끝나면 청소를 하도록 하고 또한 목재공업소는 집진장치를 갖추어 톱밥이나 분진이 쌓이지 않도록 해야 한다.
1. 불량설비의 개요
오수처리 펌프의 전원배선을 캡타이어 케이블로 가배서너하여 물기있는 장소에서 접속을 하고 방수대책이 되어 있지 않다.
2. 불량내용
1) 접속장소의 부적당
2) 시공방법의 불량
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
물기에 의하여 피복이 열화되면 절연불량으로 인한 누전이나 감전사고가 발생된다.
5. 대책과 조치
전기설비 기술기준에 적합하지는 않는 설비는 시급히 개수해야 하며 이런 장소에는 전선관을 이용하여 시공해야 한다. 또한 전선관의 내부나 물기가 있는 곳에 접속점을 만들어서는 안된다.
1. 불량설비의 개요
대형 선반 전원회로
2. 불량내용
신규로 증설한 회로가 절연불량으로 누전이 되고 있다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견(누전전류를 측정한 결과 2.5A가 나타나므로 추적하여 발견함).
4. 문제점
새로 증설한 기계의 배선작업을 경험이 없는 사람이 공사를 하면서 전선관이 작은데도 무리하게 작업을 함으로써 전선의 피복이 손상되어 누전이 된 것이다. 저압이라 할지라도 감전이 되면 사망사고로 진전될 수가 있다.
5. 대책과 조치
증설분의 배선은 전기설비 기술기준령에 의거 전선을 전선관에 넣을 때는 항시 여유가 있게 시설해야 한다.
1. 불량설비의 개요
공작기계의 전원선을 임시로 배선하여 사용하고 있다.
2. 불량내용
기설 커버나이프 스위치에 커버를 개방시킨 상태에서 1대분의 전원선을 임시로 증설 사용하고 있다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
가. 1개의 스위치에 2대의 기계를 가동하게 되므로 자연히 퓨즈용량은 2대분 기계의 용량에 맞게 사용하게 된다.
따라서 만일 1대만 운전하게 되다면 운전하는 기계에서 이상이 발생하더라도 퓨즈용량이 과다하기 때문에 기계를 보호할 수가 없게 된다.
나. 스위치의 커버가 없는 상태이기 때문에 충전부분이 노출되어 있으므로 작업자의 감전이 되거나 또는 이물질의 침입으로 단락사고가 발생될 수 있다.
5. 대책과 조치
가. 증설기계에는 별도로 커버나이프 스위치를 취부하고 퓨즈용량도 기계용량에 적정하도록 사용하며 전선의 접속도 퓨즈 고정볼트에 걸어서 사용하지 말고 규정대로 적정하게 배선해야 한다.
나. 경험이 없는 사람이 공사를 할 때는 반드시 책임자가 감독·확인을 하도록 한다.
1. 불량설비의 개요
커버나이프 스위치의 커버가 벗겨져 있다.
2. 불량내용
스위치의 커버가 벗겨져 있기 때문에 충격부분이 노출되고 있다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
충전부분이 노출되고 있기 때문에 감전사고의 위험이 크다.
5. 대책과 조치
커버가 없는 스위치는 커버를 덮거나 배선용 차단기 등으로 교체 시설하면 된다.
1. 불량설비의 개요
국부조명에 사용된 백열전등을 비닐코드로 임시 배선하여 사용하고 있다.
2. 불량내용
비닐코드를 전구선에 사용하면서 코드선을 스테플로 고정시켜 사용하고 있다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
비닐코드는 열에 약하므로 전구에서 발생되는 열로 인하여 비닐코드의 피복이 손상되어 합선사고로 진전될 우려가 있으며 또한 스테플로 코드선을 고정시켰기 때문에 피복손상으로 합선될 우려도 있다.
5. 대책과 조치
전구선으로 사용되는 전선은 비닐 이외의 캡타이어케이블을 사용하되 테이블은 새들(Saddle) 등으로 지지하여 시설하여야 한다.
1. 불량설립의 개요
옥외 수전 설비의 보호울타리 문짝 파손
2. 불량내용
보호울타리의 출입문 잠금 장치가 파손되어 철사로 임시 묶어 놓았다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
철사 등으로 임시 문을 고정시켰기 때문에 출입자 이외의 사람이 쉽게 출입할 수 있어 감전사고의 위험이 있다.
5. 대책과 조치
공중의 감전사고를 방지하기 위하여 사람이 쉽게 출입 할 수 없도록 옥외의 수전 설비는 보호울타리를 반드시 시설하여야 하며 파손된 출입문 잠금 장치는 시급히 개수하여야 한다.
1. 불량설비의 개요
비닐코드를 임시배선에 사용하고 있다.
2. 불량내용
비닐코드를 임시배선에 사용하고 있고, 또 콘센트를 제대로 지지하지 않고 사용하고 있다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
배선에 비닐코드를 사용하는 것은 피복손상의 우려가 있다. 또 콘센트를 제대로 지지하지 않고 사용하게 되면 전선과 단잔의 접속점에 장력이 가해지기 때문에 전선이 빠지거나 열이 발생될 우려가 있다.
5. 대책과 조치
임시로 사용되는 배선은 케이블 등에 의하여 시설토록 하고 콘센트는 완전하게 지지하여야 한다.
1. 불량설비의 개요
캡타이어 케이블로 통로에 깔린 채 임시 접속되어 있다.
2. 불량 내용
·캡타이어 케이블이 손상될 우려가 있다.
·캡타이어 케이블의 접속방법이 불완전하다.
3. 발견 동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
·케이블에 손상의 우려가 있고 동시에 보행에도 지장이 있다.
·접속점이 과열하면 고장발생의 원인이 된다.
5. 대책과 조치
케이블에 깔린 배선을 배관에 넣든가 아니면 상부 조영재에 지지하는 방법 등으로 손상 우려가 없도록 하며 케이블의 접속은 접속기를 사용 또는 접속극을 설치하여 압착접속하고 자기부착 테이프로 절연처리 한다.
1. 불량설비의 개요
전동기 교체 후 임시공사 그대로 방치되어 있다.
2. 불량 내용
DV전선이 직접 전동기 지지금구에 철선으로 끌어매고 있고 접속단자 커버도 없다.
3. 발견 동기
매월 실시하는 점검시에 발견.
4. 문제점
옥외용 비닐전선이 늘어진 배선으로 되어 있으며 단자커버도 없어 빗물이 스며들 우려가 있다.
5. 대책과 조치
옥외용 절연전선 또는 케이블로 교체하고 배관공사에 의해 전선을 보호하도록 해야 하며 단자커버를 부착하여 빗물이 스며들지 않도록 해야 한다.
1. 불량설비의 개요
소케트 및 콘센트에서 많은 기기를 사용하고 있다.
2. 불량 내용
문어발식 배선과 콘센트 부근의 배선이 임시 배선으로 되어 있다.
3 발견 동기
매월 실시하는 점검시에 발견.
4. 문제점
코드, 소케트 및 콘센트의 정격용량을 초과하여 사용할 우려가 있어 과열 소손사고의 원인이 된다.
5. 대책과 조치
문어발식 배선이 되지 않도록 사용기기 부근에 전용 콘센트를 증설한다. 또 콘센트 부근의 배선이 임시 배선으로 되어 있기 때문에 항상 정리하고 동시에 전선을 고정시킨다.
1. 불량설비의 개요
스위치가 임시 배선된 전선에 매달려 있고 분기스위치도 설치되어 있지 않다.
2. 불량 내용
스위치 및 배선의 고정불량과 동일 스위치에서 두 회로를 사용하고 있다.
3. 발견 동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
스위치의 전선부착 단자가 불량하여 단선 또는 과열원인이 되며 분기개폐기가 없고 배선 및 기기의 보호가 안 된다.
5. 대책과 조치
스위치와 배선을 고정함과 동시에 분기개폐기를 부착한다.
1. 불량설비의 개요
방적용 전동기의 리드선 접속함이 덮개가 없는 상태로 방치되어 있다.
2. 불량 내용
전동기 리드선 접속함 덮개가 없는 반면에 리드선 접속부의 절연처리가 불충분하다.
3. 발견 동기
매월 실시하는 점검시에 발견.
4. 문제점
⑴ 접속부의 절연처리가 불량하기 때문에 접촉 감전의 위험이 있다.
⑵ 접속부의 접촉 불량에 의하여 발열이 되면 면으로 된 먼지에 인화, 화재의 위험이 있다.
5. 대책과 조치
⑴ 덮개가 없는 리드선 접속함은 덮개를 씌우도록 한다.
⑵ 접속부는 접촉 상태를 보강하여 절연처리를 한다.
1. 불량설비의 개요
텀블러스위치용 복스의 고정 상태가 불량하다.
2. 불량 내용
건물의 일부를 개조하면서 텀블러스위치용 복스와 전선관의 접속이 부실하게 시공되어 있다.
3. 발견 동기
매월 실시하는 점검시에 발견.
4. 문제점
텀블러스위치용 복스와 전선관과의 접속부가 부실하므로 내부의 전선피복을 손상시켜 누전이나 단락사고의 위험이 있다.
5. 대책과 조치
⑴ 전선관과 복스와는 반드시 록너트 등으로 접속을 완전히 하고 전선관 끝부분은 부싱 등을 끼워 전선피복이 손상되지 않도록 해야 한다.
⑵ 건물의 일부 개조공사 때문에 일시적으로 시설된 가배선 등은 조속히 정규공사로 시설하여야 한다.
1. 불량설비의 개요
옥외용 전력량계 복스를 취부한 나무판이 부식되어 있다.
2. 불량 내용
옥외용 전력량계 복스를 옥측의 빗물이 떨어지는 부분에 합판을 이용하여 부착하여 놓았으나 합판이 오랜 시일이 경과됨에 따라 비에 젖어 썩어 있음.
3. 발견 동기
매월 실시하는 점검시에 발견.
4. 문제점
⑴ 합판이 썩어 있으므로 전력량계 및 복스의 중량을 이기지 못하여 복스가 떨어져 내릴 위험이 있다.
⑵ 떨어져 내리게 되면 전력량계의 파손, 변성기의 소손 및 정전 사고가 발생될 수 있다.
5. 대책과 조치
옥외의 전력량계 복스는 두께 15mm이상의 목판(합판 이외의 것으로서 방부처리한 것)으로 교체한다.
1. 불량설비의 개요
스위치, 콘센트 등 배선기구가 오손되어 있다.
2. 불량 내용
스위치, 콘센트 윗부분에 면으로 된 먼지가 쌓여 있다.
3. 발견 동기
매월 실시하는 점검시에 발견.
4. 문제점
⑴ 스위치가 과열되면 면으로 된 먼지가 인화하여 화재 발생의 위험이 있다.
⑵ 스위치 조작시 아크(Arc)에 의해 면으로 된 먼지에 인화하여 화재 발생의 위험이 있다.
⑶ 면으로 된 먼지가 습기를 머금게 되면 절연불량으로 누전의 원인이 된다.
5. 대책과 조치
면으로 된 먼지 등이 부착하기 쉬운 장소에는
⑴ 개폐기를 방진형으로 사용하든가 또는 방진상자에 넣어서 사용한다.
⑵ 정기적으로 청소하여 먼지를 제거한다.
1. 불량설비의 개요
전동기의 단자 커버가 불량하다.
2. 불량내용
전동기의 단자 커버가 없고 접속부의 절연 처리가 불충분하다.
3. 발견동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
(1) 접속부에 접촉 감전의 위험이 있다
.
(2) 누전 위험과 선간 단락에 의한 화재 발생의 위험이 있다.
5. 대책과 조치
(1) 조속히 단자 커버를 씌우도록 한다.
(2) 접속부의 절연처리를 완전히 한다.
1. 불량설비의 개요
스위치 복스 내부가 오손되어 있다.
2. 불량내용
면으로 된 먼지가 스위치 복스 내부의 기구에 쌓여 있다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
(1) 스위치 조작시 아크가 면으로 된 먼지에 인화되어 화재의 원인이 된다.
(2) 면으로 된 먼지가 습기를 띄게 되면 절연불량으로 누전의 원인이 된다.
5. 대책과 조치
(1) 스위치 복스의 문짝에 패킹을 취부하여 먼지가 들어가지 않
도록 한다.
(2) 내부를 정기적으로 청소한다.
1. 불량설비의 개요
원료 혼합용 전동기의 접지선이 불량하다.
2. 불량내용
전동기 외함에 접지선을 시설하였으나 접속부에 있는 압착단자가 부식되어 단선되어 있다.
3. 발견의 동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
전동기가 습기가 많은 곳에서 사용되면 절연저하가 되었을 때 누전에 의한 감전사고의 위험이 있다.
5. 대책과 조치
(1) 접속부가 용이하게 부식되지 않도록 접지선을 취부한다.
(2) 접지선을 고정시킨다.
(3) 누전차단기를 취부한다.
(4) 접지의 중요성을 기기 취급자가 인지하고 있도록 한다.
1. 불량설비의 개요
분전반내에 설치된 개폐기 퓨즈 커버가 불량하다.
2. 불량내용
커버나이프 스위치의 퓨즈 커버가 떨어져 나갔다.
3. 발견동기
매월 실시하는 점검시에 발견
4. 문제점
(1) 스위치 조작시 잘못하여 충전부에 접촉, 감전의 위험이 있다.
(2) 무심코 금속체 등에 접촉되면 단락사고의 위험이 있다.
(3) 퓨즈 용단시 발생하는 아크에 의해서 화재의 위험이 있다.
5. 대책과 조치
스위치에 커버를 조속히 씌우도록 한다.
1. 불량설비의 개요
용접기용 스위치의 커버가 파손되고 없으며 또한 퓨즈 용량이 과대하다.
2. 불량내용
(1) 커버나이프스위치(3P 60A)에 100A 퓨즈삽입
(2) 커버나이프스위치의 커버가 없다.
3. 발견동기
월차 점검 시 발견
4. 문제점
(1) 스위치를 조사할 때 감전의 우려가 있다.
(2) 3상용 스위치를 단상용으로 사용하고 있다.
5. 대책과 조치
(1) 정격 용량보다 과대한 퓨즈는 정격용량으로 교체하여야 한다.
(2) 단상용 커버나이프스위치로 바꾸는 것이 좋다.
1. 불량설비의 개요
임시배선을 난잡하게 사용하고 있다.
2. 불량내용
임시배선을 위한 지지대가 고정되어 있지 않다.
3. 발견동기
월차 점검 시 발견
4. 문제점
(1) 배선 손상의 우려가 있다.
(2) 사람이 접촉될 우려가 있다.
5. 대책과 조치
다른 물체와 접촉할 우려가 있으므로 정규 배선을 사용해야 한다.
1. 불량설비의 개요
배전반 내부의 스위치 지지판이 파손되어 있다.
2. 불량내용
스위치의 퓨즈 고정볼트가 흔들거리고 있다.
3. 발견동기
월차 점검 시 발견
4. 문제점
접촉불량에 의한 과열, 발화의 우려가 있다.
5. 대책과 조치
새로운 스위치로 교환해야 한다.
1. 불량설비의 개요
스위치 2차측 분기방법이 잘못되어 있다.
2. 불량내용
1개의 스위치로부터 여러 회로가 분리되어 있다.
3. 발견동기
월차 점검 시 발견
4. 문제점
(1) 1개의 스위치에 여러 회로가 분리되어 있기 때문에 접촉불량의 우려가 있다.
(2) 각 분기회로 보호가 되지 않는다.
5. 대책과 조치
분기스위치를 취부하여 분기하여야 한다.