요즘 협력업체에 방문하여 설비고장 ,설비 개선 설비제작 작업을 하고
있는데 노후된 설비든 신설비든 최고 중요한것이 설비 data 인데
이것을 모르고 Battery 교체를 애야 하는지 plc cpu에 alarm이걸렸는지
확인해야 하는것도 모르고 alarm이 걸린상태에서 power off하여 설비
data가 날라가서 연락을 받고 방문하여 내용을 보면
설비 메뉴얼이 있고 plc program을 출력하여 메뉴얼에 있다면
그나마 다행 메뉴얼은 있는데 plc program 회로 출력이 되어 있지 않는
설비는 난감하다 i/o 확인 하고 설비 동작 설명을 듣고
plc program을 새로 짜야 하는데 많은 시간이 걸린다
그래서 협력업체에는 작업을 나가면 먼저 data back up ,주기적인 battery 교체
등을 간단히 설명을 해준다.
그래도 마찬가지 일이 벌어지고 나면 다시 이야기를 한다
보전맨이 없다보니 어쩔구 없는것 같다.
먼저 설비가 들어오면 설비메뉴얼 , 설비 data back up 파일을 받을것,
그리고 메뉴얼 내에 plc program 출력본이 있는지 , plc뿐만 아니라 touch도
back up 본 그리고 내부에 인버터가 있다면 setting 값을 sheet로 받아야 한다
아무튼 설비 data back up , battery 관리 , controller setting sheet 는 관리를 할것