1000KW 이상 수용가에 대하여 12월 15일부터 내년 2월말까지
평일에만 오전 10시-12시, 오후 17시-19시 사이에
전년대비 전력사용량을 10% 줄이라는 지식경제부 고시가
발표 되었습니다. 뭐 위반시 과태료를 물린다나요....
그리고 100KW 이상 수용가는 난방 온도를 20도로 제한 한다는
참고로 전 나이가 5학년이고 대형마트 시설팀장입니다.
그래서 공문 받자마자 책임자 회의를 가졌고
강력하게 절전을 하자고 주장하였고 그 대안도 제시하여
전권을 위임 받았습니다.
일단 정부 정책에 호응한다는 생각으로 오늘 디지탈 타이머로 제어반을
오랫만에 만들어봤습니다.
디지탈타이머로 검색하면 좋은 제품들이 있습니다.
그 제품을 주간타이머로 놓고(절대 특정회사 홍보 할 생각 없습니다)
양력휴일은 OFF(평일만 하면 되니까)
요일 월에서 금
1차 ON 시를 09:50분 OFF는 12시 10분
(왜냐면 사전 준비와 한전도 생각해서)
2차 ON시를 16시 50분 OFF는 19시 10분으로 조정하고
저장 꾹 눌러주고....
얘가 ON 접점을 주면 플리커 릴레이를 작동시켜
굴러다니던 40W 대형 유도등을 이용하여 간판집가서 "에너지 절약시간입니다"
라고 커버를 만들고 적색 백열구를 넣어 경고등을 만들고 매장에 설치하였습니다
시간이 되서 ON 접점을 주면 40W 유도등으로 만든 경고등이 깜박거리고
시스템에어콘 리모트가 설치 된곳에
부저가 사정없이 울리게 만듭니다.
부저가 울리면 시끄러우니까 고객센터에서 부저정지를 누르면
경고등은 OFF접점이 될떄까지 계속 켜져서 고객들에게 양해를 구하고
안내 방송을 합니다.
시스템에어컨(난방모드) 40대를 순차적으로
정지 시키도록 만들었고 추가로 온도센서와 콘트롤러도
함께 연결하였습니다.
이놈 때문에 휴일날 당직 할 필요없고
6시에 칼 퇴근 예정입니다.
그리고 시행일 오늘 ISMART 보니 전년대비 시설증설 160KW에도 불구하고
한 20% 피크랑 사용량 줄인거 같네요....
한가지 더 20년전 삼화기연 EOCR 자동복구형을 이용하여 피크 관리기를
만들어 지금까지 기본요금을 크게 절약하고 있습니다.
제가 트렌지스터 세대라 전자쪽은 문외한인지라
접점식만 만듭니다.
원리는 간단합니다.
91년도 20년전에 만들었어도 지금도 잘 작동한답니다(직장을 옮겨서)
고압 CT 2차측선을 EOCR로 관통시키고(정전 시킨 후 통과 시켜야 하지요)
고압 CT 2차측 전류를 목표치로 계산한 다음 EOCR 설정하여
설정치 이상이면 타임 딜레이 후 위에 설명한거 같이 플리커 회로 만들어 경보 발생
대형 냉방기는 압축기를 정지 시키고, 급수펌프는 잠시있다가 돌려도 되고
분수대 정지, 지하수 못돌게 하고(대신 수위는 넉넉하게 유지)
해소가 되면 다시 자동 복구가 되도록 하여 전력 기본요금 크게 아끼고
그리고 농사용, 산업용도 있었는데 이놈들 한 20분 풀부하 가동시켜 피크치 일부러 올리고
(왜? 일반용에서 타 피크치 빼주니까)
이렇게하니 31살때 연봉보다 2배나 더 전기 기본요금 덜내고...
한전에선 저 집 계량기 고장났다고 알면서도 매달 컴퓨터 명령으로 계량기 점검 나오데요
그러다보니 스카웃 경쟁이랑 자문하면서 대접 받았습니다.
EOCR이 이런데도 쓰일줄 몰랐다며 삼화기연 사장님이 직접 찾아오셔서 같이 커피마시고
그때 왼손으로 악수한 기억이 나네요(광산에 근무시 오른손을 다치셔서)
그러다보니 삼화가 더 좋은 제품을 개발하고....
이건 20년전이라 실명을 밝힙니다.
그리고 배수펌프 이상으로 침수된적 한 번 있었는데
다신 침수 않되게 한쪽 이상있으면 다른쪽이 자동으로 돌게 만들고
그래도 이상이면 경비들 못놀게 경광등 설치.... 후후
배수펌프가 교대운전되게 만들었으니 각 모터 시간계 달아 사전점검 용이등등
그러다보니 전 아직까지 고액 연봉자인거 같습니다.
요즘 자꾸 눈치가 보여 명예 퇴직도 심각히 고려하였는데
오늘 한 방에 날렸네요.....
자랑 할려는게 아니라 제 아이디어라 알려드리는 목적입니다.
저역시 이젠 구세대입니다.
그냥 저 아이디어 참고 하셔서 근무지에 맞는 절전 대책을 강구하여
슬기롭게 대처합시다.
IT 강국 대한민국을 위하여 전기인들 오늘도 화이팅....
첫댓글 네, 정말 좋은 자동화 아이디어 입니다. 경보회로를 실무에 적용하신 것 같습니다.