새 달 7월 첫일 그리고 월요일~ 뜨거운 태양이 있고 즐거운 휴가철이 있는달.
힘내지 않을 이유가 없으시면 함께 신나게 출발해 보시죠!
경상남도 통영시 사찰내 심야전기보일러로 바닥난방이 된 대부분 장소에 난방 방법 변경(2가지) 공사 사례
스님방/스님 부속실/보살님방/처사님방/비구니스님방 /응접실/종무사무실 & 어린이집
현장실사를 위해 난방상태를 점검하고 스님과 사무실 관계자와 미팅을하면서 사용중인 난방 방법과
원하시는 난방방법에 대해 숙의합니다.
現난방 방법: 절 지하실내 심야전기보일러
왜 난방방법 변경을 원하실까요?
- B2지하실에서 1층까지 거리가 엄청나다보니 열손실로 인해 난방비가 엄청나요!
-심야전기보일러라는 기존취지의 난방비 절감효과는 거의 사라지고 난방효율 또한 완전 기대이하
그럼 난방방법을 어떻게 변경해야 할까요? 주지스님의 혜안으로 한방에 해결
기존 지하실에서 각층 각실로 올라오는 메인 난방라인은 모두 막고 온수는 그대로 사용하고 각실 방 바닥속에 배관은 살려 각실 분배기와 난방전용 전기보일러로 대체 또는 열매체전열온수관으로 리모델링
먼저 난방전용 전기보일러 설치 작업 들어갑니다.
난방전용 전기보일러 설치사진 (좌우슬라이드)
5kw 5대, 3kw 3대, 2.2kw 3대
절의 부속 시설 어린이집 방 하나와 비난방 복도 부분에도 보일러 설치 공사
어린이집 1층 복도로 선생님실 사이 2층으로 올라가는 공간이 비 난방 바닥으로 겨울이 되면 썰렁하다고 건식난방을 시공하고
별도로 보일러 한대를 설치하고 역시 지하실서 보일러에서 올라오는 아이들 방 하나도
난방기능저하로 실내 분배기에서 별도 난방전용 전기보일러 설치
기존난방은 엑셀파이프가 콘크리트 속에 묻혀 있고 분배기는 각실.각방에 있으나 저 멀리 지하실에서 심야전기보일러를 가동하여
건물 비트속으로 배관이 멀리멀리 오다보니 열손실로 난방비가 엄청폭탄!
각실,각방 분배기속의 배관을 이용하여 지하실서 분배기까지 오는 메인관은 모두 틀어막고 이 방안에서 해결함으로서
긴 난방관의 난방비는 자동 절감
분배기에서 방바닥으로 가는 엑셀파이프를 찿아 기존 물은 빼내고 대신 열매체와 전열선을 삽입하고 양끝을 밀폐하여 온도조절기만 설치하면 이 실내 방바닥의 배관에 들어가는 전기료만 납부하게되고 방은 방대로 따뜻
통영 사찰내 생활관 [건식난방 /열매체전열관 개조 /난방전용 전기보일러] 설치공사 내용
◆ 시공제품 : 건식난방 25A공법,4.5평/ 25B공법 5평, 난방전용 전기보일러 11대 , 열매체전열온수관 개조 13평
◆ 공사내용 : 심야전기보일러 차단 각실,각방내 난방전용전기보일러 설치 12실, 열매체전열온수관 2실개조, 비난방복도(어린이집) 건식난방 설치 +난방전용 전기보일러 설치
◆ 현장 시공 특이사항 : 여러가지 난방방법을 적용하여 난방지 절감효과 기대
◆ 시공일 : 2022년 5월 27일, 6월 6일
◆시공팀 : 예스온 본사 전문시공팀
◆시공장소 :
서광사
경상남도 통영시 진남아랫길 49-3 서광사
보일러와 분배기함등 정리까지도 스님이 마무리 하셔서 보내준 사진
애써 함께 지원해주신 스님과 사찰내 관계자분들께 감사의 합장과 인사를 올립니다.