□ 실기 문답 게시판 전기기사 마지막으로 궁금한것들 6개 정리했는데 답변 부탁드려요~
원래버핏 추천 0 조회 284 09.04.18 08:52 댓글 13
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 09.04.18 10:06

    첫댓글 4. 답을 쓰시기전에 풀이에다가 에어컨 전용 15[A] 분기 1회로 추가 선정 이라고 쓰시고 답에다가는 15[A] 분기 4회로라고 쓰시면 되는데 . 저기 풀이에는 전용분기를 따로 빼지 않고 답에다가 직접쓴거에요. 그리고 문제를 읽어보면 따로 선정한다 했으면 따로 빼주세요 . 별도로 주어진 말이 없으면 처음 설명처럼 쓰시면 됩니다.

  • 작성자 09.04.18 10:11

    그런데 이론상 에어컨은 2kw인가? 이상이면 별도회로로 구성한다. 라는 이론이 있잖아요. 굳이 문제에서 언급하지 않아도 그런 조건만족하면 별도로 꾸며줘야하는게 아닐까 해서요

  • 09.04.18 14:16

    200v 에는 2키로.. 100v에는 1키로 이상일때 에어컨 따로 해줍니다.

  • 작성자 09.04.18 10:11

    다른질문에는...;;ㅠㅜㅜ

  • 09.04.18 13:22

    TR이 타이머 입니다.계전기라는것이 전기를 잇는다라고하는 뜻으로 릴레이와 같은 말입니다.타이머는 시간기록계이런 말이지만 여기는 릴레이가 빠져있는거죠 TR이 시간만 기록하는게 아니고 접점출력이 있으니까요..그러니까 시한계전기=한시계전기 TR에는 순시접점과 한시동작 순시복귀,순시동작 한시복귀이 있습니다.

  • 작성자 09.04.18 13:46

    몇쾌한 답변 감사합니다. 그러니까 한시(시한)계전기라는 별도의 말이 있을때에만 그놈을 타이머 접점 및 순시접점 둘다 혼용할 수 있다는 말씀이시죠??

  • 09.04.18 13:52

    타이머는 통칭이고 한시계전기,순시계전기 등으로 나뉘는데 대부분 한타이머 안에 다 들어 있습니다.

  • 09.04.18 13:52

    에어컨이 별도로 있는게 아니고 소형기계기구는 2KW까지 2KW이상은 대형기계기구라 별도로 계산합니다.2KW가 안되는데 별도로 계산하라고하면 총부하에는 계산하고 표기는 별도로합니다,

  • 작성자 09.04.18 13:47

    2kw가 넘어가는 에어컨에 대해서는 별도의 언급이 없어도 별도 표기해야하지만 2kw미만의 에어컨에 대해서는 별도 표기하라는 언급이 있어야만 별도 언급하고 그렇지 않을때는 총 분기수에 더해서 표기한다는 말씀이시죠??

  • 09.04.18 13:53

  • 09.04.18 13:32

    조명기호로 고압인지 아닌지 모르니까 그냥 써주면 될것 같은데요

  • 09.04.18 13:40

    6번은 빼는게 맞는 것 같고 무효전력량계나 무효전력계나 혼용해서 쓴다고 합니다.원래 량이라는것이 시간에 대한 량인데....암튼 그냥 무효전력량계하면 됩니다.KW(이건 그냥 전력 단위wattmeter) =전력계PF(power factor)=역률계

  • 작성자 09.04.18 13:47

    답변 정말 감사드립니다~~~