전기공사기사 실기 공사Part (페이지246 ~ 249 / 36번 문제) 에서
문제 조건을 보면 하단의 콘센트 3개는 "스위치 박스(Switch Box)" 에 시설한다 하고
PVC박스 내 전선의 여장은 10cm로 본다고 나와 있습니다.
강의 내에서 원장님께서 PVC박스는 "Outlet Box"로 본다고 하셨구요
2번째 사진에 문제 풀이를 보면 분명히 답란에 적는것도 "Switch Box"와 "Outlet Box"가 각각 수량 3개 / 3개 로 구분 되어있습니다.
(1), (2)번 문제까지는 이해가 가는데
(3)번 전열 콘센트를 시설하기 위한 배선(전선)의 수량,공량 및 노무비를 산출하시오 문제에서
전선이 3가닥인곳을 보면 (6x3 + 4x2+ 0.1x10 + 0.3x10) x3 으로 되어 있습니다.
(2)번 문제처럼 단지 배관을 수량을 생각해서 구하면 0.1x10이 맞겠지만
문제의 조건에서 나왔던 "PVC박스 내 전선의 여장은 10cm이다" 와 하단의 콘센트 3개는 콘크리트에 매입하여 Switch Box에 시설하며" 라고 했었으니 10에서 3을 뺀
즉 , 답에 0.1x7이 들어가야 하지 않는 건가요?
문제 물음에서도 PVC박스(Outlet Box)와 Switch Box를 구분 시키고, 조건에서도 오직 "PVC박스 내 전선의 여장은 10cm 이다 "
라고 되어 있는데 왜 0.1x10 인건지 이해가 가지 않습니다 ㅠㅠ
첫댓글 3가닥인경우
6*3은 아시겠죠
4*2도 아실겁니다.
0.1*10이부분이 밑의콘센트 3과 위에콘센트7인데요 왼쪽이2 오른쪽이2 중앙이3을 맡고있습니다.
0.3*10은 바닥까지높이고요 0.1은여분이죠~
예 그거는 다 알고 있는데, 저가 궁금한건
문제 조건에서 "PVC박스 내 전선의 여장은 10cm이다" 와
"하단의 콘센트 3개는 콘크리트에 매입하여 Switch Box에 시설"이라고 되어 있으니,
밑에 콘센트 3개는 PVC박스가 아니니까 (6x3 + 4x2+ 0.1x10 + 0.3x10) x3 이식에서 0.1x10 이 아니라 0.1x7이 되어야 하는게 아닌지...
심지어 (4)문제에서도 스위치 박스와 아웃렛 박스(PVC박스)를 따로 구분을 해놓으니 더 헷갈리네요
문제에서 스위치 박스에서도 여장(여유분)을 준다는 말은 따로 명시가 되어 있지 않아서요
안녕하세요....답변드립니다.
pvc 박스는 재질이 pvc로 된 것이며 모두 박스로 보시면 됩니다.
즉, pvc 박스만 outlet 박스로 보는 것이 아니라
모든 박스가 pvc로 되어 있으며 이들이 아웃렛박스, 스위치 박스로 사용된다고 이해하시면 좋겠습니다.
일반적으로 스위치 박스에 아웃렛 박스가 사용되는 경우도 많습니다.
그럼 pvc박스의 여장은 3가닥일때 0.1×10, 7가닥일때 0.1×1 되어있는데 가운데 위에 있는 콘센트의 박스에는 여유분을 중복해서 주는건 아닌가요??