제어기판의 특징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 응축온도를 감지하여 응축기 팬의 속도를 비례 조절하므로 일정한 응축압력을 유지할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 사용 가능한 최소 응축압력(응축온도)에서 선택적으로 최소 스피드로 팬을 제어 할 수 있고 정지시킬 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 응축압력(온도)제어 범위를 변경할 수 있고 ,설정값(Set Point)변경을 자유자재로 할 수 있다.(응축온도기준 31℃ ~ 41℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 팬 속도제어상태에서 응축압력이 급상승 할 경우 이를 감지하여 팬을 최대 속도로 운전 할 수 있도록 압력 스위치 설치를 위한 입력 단 자가 준비되어 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 위상제어용 SSR(5A 240VAC)을 사용하여 수명이 반영구적이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) 1Ø 260W급 유도전동기를 2대까지 사용할 수 있도록 출력 단자가 준비되어있다.(1대용은 PA98DGA S, 2대용은 PA98DGA L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사양 및 기능설명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 . 사양 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 사용 전원 : 1Ø 220V/230V/50HZ/60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 사용 주위온도 : -20℃ ~ 55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 보관 주위온도 : -20℃ ~ 60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 외형 크기 : W152 × D37 × H100[mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)사양표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. FAN SPEED 운전방식(OPERATING MODE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
운전방식 설명
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. CONTROLLER 외형(OUT LINE DIAGRAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 기능 설명 (FUNCTION) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) CON 1 : 전원 입력용 CONNECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) CON 2 : FAN 1 SPEED 출력 전원용 CONNECTOR(1.5 ~ 5 , 7.5 ~ 10R/T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) CON 3 : FAN 2 SPEED 출력 전원용 CONNECTOR(7.5 ~ 10R/T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) CON 4 : FAN SPEED 제어를 위한 SENSOR 결선용 CONNECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 과냉각기가 있는 응축기의 경우 과냉각 전 배관의 온도를 감지한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) CON 5 : FAN SPEED 제어상태에서 응축압력이 급상승 할 경우 이를 감지하여 FAN을 최대 SPEED로 운전할 수 있도록 설치하는 압력 스위치 결선용 CONNECTOR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) VR 1 : 최소회전수 (MIN.SPEED)를 설정하는 VOLUME RESISTOR 이며 , 제품의 용도에 따라 FAN 최대 SPEED의 35% ~ 100% 사 이에서 설정할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ 환절기에 사용하는 경우에는 55%에 설정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ 혹한기에 사용하는 경우에는 35%에 설정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) DIP SWITCH : FAN SPEED 운전 방식을 설정할 수 있도록 1~4번 SWITCH에는 온도설정 기능을 , 6번 SWITCH에는 MIN.SPEED상태 에서 FAN이 장시간 운전될 경우 이를 감지(MIN.SPEED상태에서도 응축온도가 3℃이상 내려갈 경우) 하여 FAN을 정지시킬 것인지를 설정하는 SWITCH로 구성되어있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*DIP SWITCH 설정표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 온도 SENSOR ( NTC THERMISTOR) 설치 위치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본 제품은 주식회사 센추리에서 제작되어 사계절용 냉방기 및 심야 축냉식 에어컨에 사용되는 CE인증용 실외기 팬 속도조절용 제어기판
압축기 고장진단 FLOW CHART 89년도 금성사(현 LG전자) 특기서비스팀 시절 보관하던 교육자료에서 발춰하였고 텍스트로 표현하기가 어려워 그림파일로 올렸습니다...용량이 큰점을 이해하시기 바랍니다. ![]() |