첫댓글 음..제가 이해가 잘안가내염...머리가 나빠서그런지.....단선도가있음 좋겠당... 아님 다시 설명....누전 차단기쪽이떨어지는건가염???
예 누전 차단기가 떨어집니다.
음..그럼..정리하자면 온열기 메인 50에 사출기 까정 건다는 말씀? 맞다면 우선 전류치를 측정해보시고 (합산)...옮겨 달기전에 사출기쪽 절연 저항 측정을 함 해보시죠....!!!
죄송 늦었습니다. 더 용량이 작은 온조기를 연결하도록해서 해결한것같습니다. 아름이님 고맙습니다.
대부분 1차측 차단기나 케이블이 2차측 보다 높아야 되는것이 정상입니다.위의 질문은 온조기가 30A를 넘어서 2차측이 차단이 안되고 1차측이 차단이 되고 있읍니다. 그런데 메인에서 바로 연결을 한다고 해도 30A가 넘기에 다시 차단 되겟지요.메인의 케이블과 차단기를 올리는것이 맞다고 생각합니다.
첫댓글 음..제가 이해가 잘안가내염...머리가 나빠서그런지.....단선도가있음 좋겠당... 아님 다시 설명....누전 차단기쪽이떨어지는건가염???
예 누전 차단기가 떨어집니다.
음..그럼..정리하자면 온열기 메인 50에 사출기 까정 건다는 말씀? 맞다면 우선 전류치를 측정해보시고 (합산)...옮겨 달기전에 사출기쪽 절연 저항 측정을 함 해보시죠....!!!
죄송 늦었습니다. 더 용량이 작은 온조기를 연결하도록해서 해결한것같습니다. 아름이님 고맙습니다.
대부분 1차측 차단기나 케이블이 2차측 보다 높아야 되는것이 정상입니다.위의 질문은 온조기가 30A를 넘어서 2차측이 차단이 안되고 1차측이 차단이 되고 있읍니다. 그런데 메인에서 바로 연결을 한다고 해도 30A가 넘기에 다시 차단 되겟지요.메인의 케이블과 차단기를 올리는것이 맞다고 생각합니다.