건축설비(산업)기사 실기 문제복원 환기횟수 공식
강구락 추천 0 조회 1,024 22.02.15 15:49 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 24.01.03 12:20

    첫댓글 먼저, 실내 CO₂ 농도를 유지하기 위해서는 외부 공기를 실내로 환기시켜야 합니다. 이때, 환기량은 재실자 수와 재실자 1인당의 CO₂ 발생량, 그리고 가로난로의 CO₂ 발생량에 따라 결정됩니다.

    환기량 = (재실자 수 × 재실자 1인당 CO₂ 발생량 + 가로난로 CO₂ 발생량) ÷ (실내 CO₂ 농도 - 외기 CO₂ 농도)

    여기서, 실내 CO₂ 농도는 5000ppm, 외기 CO₂ 농도는 800ppm로 주어졌으므로,

    환기량 = (25 × 18L/h + 0.5m²/h) ÷ (5000ppm - 800ppm)

    환기량을 계산하면 약 0.75회/h가 됩니다. 따라서, 최소 환기횟수는 약 0.75회/h가 됩니다.