[실기] 타교재 질문 기사실기 역률개선과 콘덴서용량 관련 질문드립니다.
아이라이니 추천 0 조회 597 17.03.22 01:10 댓글 10
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.03.22 01:31

    첫댓글 111

  • 작성자 17.03.22 09:00

    사람들이 1번이틀렷다해서요 ㅜ

  • 17.03.22 10:08

    1번은 전용량(변압기 용량)기준으로 하는 것이구요
    2번은 부하용량(KW)기준으로 하는 것입니다.
    문제 조건을 잘 읽어봐서 변압기 용량인지 부하용량인지 판단 하셔야 풀이과정이 달라집니다.

  • 17.03.22 12:01

    문제 자체를 이해하기 어렵게 해놨네요.ㄷㄷ

  • 17.03.22 19:02

    이 문제 풀이 이거 아닌가요?
    문제 자체가 역률을 개선한 상테에서 부하를 달아주던가
    그런데 이러면 또 역률이 합성 역률로 바뀌어 버리는데
    그래서 부하 증설 후도 역률 0.9 만들어야 하는 문제로 알고 있습니다 다산 과년도에서도 이렇게 풀었더군요

  • 17.03.22 18:58

    이 유형 문제를 전부 살펴보면
    증설 부하의 역률이 기설부하랑 같을때
    증설 부하의 역률이 개선후 역률일때 대부분 0.9입니다
    마지막으로 증설부하 역률이
    1일때 이렇게 3가지 유형이
    있더라구요

  • 작성자 17.03.22 20:51

    유형을 구분해서 그에 맞는 방법을 알아둬야겠군요...

  • 17.03.22 20:56

    @아이라이니 네 3가지 유형이니 정리하면 조금 머리 덜 아풉니다 ㅋ

  • 작성자 17.03.22 21:52

    @근자남편 감사합니다. 부하의개선전역률과같을때는 개선전부하에 증설용량을 더해준 후 개선해주고 // 개선전 개선후 역률과 완전다를때는 개선후를 구해주고 추가로 벡터합으로 역률이 완전다른 부하를 무효전력 따져서 계산해주고 //이렇게 정리를 해뒀는데요.. 개선후역률과 같을때는 어떻게 접근해야하지힌트좀 받을 수 있을까요?

  • 17.03.22 22:02

    @아이라이니 이 문제가 1로 볼때라더군요