기름 보일러와 화목보일러가 가까이 붙어 있고 화목 보일러만 실외에 설치 되어 있습니다. 물론 기름 보일러도 집 평수에 맞게 설치 되었고 화목 보일러 또한 집 평수에 맞게 설치 되어 있습니다. 이번 한파에 화목보일러 배관 터져 버렸고 보충수또한 터져 버려 손실이 이만 저만이 아닌것 같네요. 만약 기름 보일러를 돌릴때 화목보일러 쪽도 같이 더운 물을 순환 시켰으면 이런 목돈이 들어가지 않았을 텐데... 아뭍은 저희는 모친이 배관 조정을 하기 어려워서 제가 여러모로 생각해 봤습니다. 리턴 라인 보온 철저히 하여 열량손실을 최대한 줄여서 사용하여 보도록 하겠습니다 여러 조언 감사 드립니다.
저희집 화목보일러와 기름보일러가 위와 같은방법으로 연결되어 있습니다.단, 화목과 기름의 위치가 바뀌여 있습니다. 용량이큰 화목이 뒤쪽에 있어 기름을 거쳐 방으로 들어가는 구조가 효율적입니다. 동절기 몇일씩 집을비울때 화목 가득넣고 화목과기름 모두 외출을 맞춰놓고 집을비웁니다. 연동이되어 좋구요 저희집도 처음엔 기름,화목 병렬 연결되어 있다가 직렬로 변경하였습니다.
먼산아재님의 방법을 권해드립니다.. 화목보일러 보온을 잘해야하는데 열손실이 좀있겟군요..화목보일러도 기름보일러와 같이 실내에 있으면 참좋으련만.....화목보일러를 먼저설치하고 배관을 기름보일러에 연결하고 기름보일러를 통한 난방, 온수사용토록 하시구요..순환되는 물은 바로 화목보일러를 통해서... 보충수틑 화목보일러에 1개만 설치하여 물이 오버하는것을 막고.... 같은말인데 어렵게 설명했나요? 이방법이 제일 일손이 적게가는방법이고 단순한 방법이라 권해드립니다.
세인 농원님 배관을 당초 위 화면처럼 하시고 밸브위치에 일방통행용 역전방지 체크밸브를 설치하십시오. 제가 이름은 모르는데 두개를 받아 둔게 있습니다. 그걸 설치하면 각 열원에서 발생한 난방온수가 난방으로만 가게 할수 있습니다. 배관가게 가시면 금방 살수 있릉겁니다. 아주 편합니다. 서로 난방수가 엉키지 않습니다. 만약 화목보일러에도 난방수가 필요하면 화목 쪽은 체크밸브를 설치하지 않으면 자동으로 화목 보일러를 돌아서 난방이 될겁니다.
화목보일러의 난방수가 기름보일러를 거처가게 된다면 열 손실은 물론 기름보일러의 수명을 단축시키는 경우가 되며 기름보일러를 가동할때 역시 이런 현상으로 비경제적인 배관의 사례입니다, 화목보일러의 남방수와 기름보일러의 난방수의 배출부분 그리고 환수구에 삼방벨브를 달고 별도 가동시 벨브를 조작하는 것이 경제적이며 효율적이라 하겠습니다, 화목보일러의 모터에 온도 센서가 달린 룸스위치를 넣으면 더 편한 난방을 할 수 있을 것입니다
첫댓글 한쪽만으로도 사용할 수 있죠.
어려운 선택이네요
평수따라
불때는 조건따라
기름보일러의 용량도 참고해야되고
화목보일러의 능력따라
배관의 방향과 바이패스의
선택까지
위 그림이 그집환경에 맞는거지
정형화 시키면 안돼죠
잘못된거같군요 다시한번더 그려보시져 보일러를 각각 놓는다는 개념으로하셔야 후회가없답니다 뭐라 표현은 못하겟고 하여튼이 도면처럼은아닙니다
기름 보일러와 화목보일러가 가까이 붙어 있고 화목 보일러만 실외에 설치 되어 있습니다.
물론 기름 보일러도 집 평수에 맞게 설치 되었고 화목 보일러 또한 집 평수에 맞게 설치 되어 있습니다.
이번 한파에 화목보일러 배관 터져 버렸고 보충수또한 터져 버려 손실이 이만 저만이 아닌것 같네요.
만약 기름 보일러를 돌릴때 화목보일러 쪽도 같이 더운 물을 순환 시켰으면 이런 목돈이 들어가지 않았을 텐데...
아뭍은 저희는 모친이 배관 조정을 하기 어려워서 제가 여러모로 생각해 봤습니다.
리턴 라인 보온 철저히 하여 열량손실을 최대한 줄여서 사용하여 보도록 하겠습니다 여러 조언 감사 드립니다.
저희집 화목보일러와 기름보일러가 위와 같은방법으로 연결되어 있습니다.단, 화목과 기름의 위치가 바뀌여 있습니다. 용량이큰 화목이 뒤쪽에 있어 기름을 거쳐 방으로 들어가는 구조가 효율적입니다.
동절기 몇일씩 집을비울때 화목 가득넣고 화목과기름 모두 외출을 맞춰놓고 집을비웁니다.
연동이되어 좋구요 저희집도 처음엔 기름,화목 병렬 연결되어 있다가 직렬로 변경하였습니다.
아 그렇군요 그럼 방부터 데우니까 기름보일러 사용시 더 효율적이라 생각되네요.
다시배관라인 변경해 보겠습니다.
좋은 방법인것 같습니다.
먼산아재님의 방법을 권해드립니다.. 화목보일러 보온을 잘해야하는데 열손실이 좀있겟군요..화목보일러도 기름보일러와 같이 실내에 있으면 참좋으련만.....화목보일러를 먼저설치하고 배관을 기름보일러에 연결하고 기름보일러를 통한 난방, 온수사용토록 하시구요..순환되는 물은 바로 화목보일러를 통해서... 보충수틑 화목보일러에 1개만 설치하여 물이 오버하는것을 막고.... 같은말인데 어렵게 설명했나요? 이방법이 제일 일손이 적게가는방법이고 단순한 방법이라 권해드립니다.
@수리 네 수리님 말씀처럼 하면 좋겠네요 다시 배관도면 작성하여 보겠습니다. 감사 합니다.
배관 라인을 변경했습니다 낮에 회사 근무하고 밤에 집에와서 잠시 짬내어 의견 반영하여 올려 봅니다.
기존 배관 라인에 비해 엄청 깔끔하네요.
세인 농원님 배관을 당초 위 화면처럼 하시고 밸브위치에 일방통행용 역전방지 체크밸브를 설치하십시오.
제가 이름은 모르는데 두개를 받아 둔게 있습니다.
그걸 설치하면 각 열원에서 발생한 난방온수가 난방으로만 가게 할수 있습니다.
배관가게 가시면 금방 살수 있릉겁니다.
아주 편합니다.
서로 난방수가 엉키지 않습니다.
만약 화목보일러에도 난방수가 필요하면 화목 쪽은 체크밸브를 설치하지 않으면 자동으로 화목 보일러를 돌아서 난방이 될겁니다.
@山中 밸브사진
@山中 역방향 판체크밸브 찾아 보겠습니다.
화목보일러의 난방수가 기름보일러를 거처가게 된다면 열 손실은 물론 기름보일러의 수명을 단축시키는 경우가 되며 기름보일러를 가동할때 역시 이런 현상으로 비경제적인 배관의 사례입니다,
화목보일러의 남방수와 기름보일러의 난방수의 배출부분 그리고 환수구에 삼방벨브를 달고 별도 가동시 벨브를 조작하는 것이 경제적이며 효율적이라 하겠습니다, 화목보일러의 모터에 온도 센서가 달린 룸스위치를 넣으면 더 편한 난방을 할 수 있을 것입니다
감사 합니다. 참조하겠습니다.
엄기철님 의견에 동의 합니다
한 번 시설해놓으면 경우에 따라 밸브조작만 하게 되겠지요