이거 소문제2번에 380 x 0.02 되있는데
표3이 3상3선식 380v 표라서 3상4선식 이라도 380넣나요?
제가 알기로는 저공식에는 상전압으로구한 전압강하를 넣는걸로알고있는데
3상4선식에서 상전압은 220인데 380인 선간전압을 넣었네요 왜그런거죠?
다른 단상3선식에서는 상전압인 110v로구한 전압강하를 넣던데
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 단면적을 구하는 공식을 적용할때, 이 공식 자체가 상전압을 기준으로 유도된 식이기 때문에 상전압을 대입한 것이며그 이외에는 모두 선간전압이라 이해하시면 됩니다.
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
단면적을 구하는 공식을 적용할때, 이 공식 자체가 상전압을 기준으로 유도된 식이기 때문에 상전압을 대입한 것이며
그 이외에는 모두 선간전압이라 이해하시면 됩니다.