1. 단락 전류
① 단락회로에 흐르는 전류. 전압을 유기하고 있는 동기발전기를 갑자기 단락하면 그 순시에 커다란 전류가 흐르고, 그 크기는 시간의 경과와 함께 차츰 줄어들 어 마침내는 일정한 값으로 된다. 이 값은 전기자 단자를 미리 단락하여 갑자기 단락을 야기케한 경우의 여자전류와 같은 여자전류를 부여한 경우의 단락전류, 즉 단락특성 곡선에서 구해지는 값과 같다. 이것을 「지속단락전류」(持續短絡電流)라고 한다. 이에 대하여 갑자기 단락이 야기된 경우의 전류를 「과도단락전류」(過渡短絡電流)라고 한다.
② 회로중의 일부에 단락이 생겼을 때 그 회로에 전력을 공급하고 있는 전원을 흐르는 전류 송전선(送電線)이나 대전력송신기, 트랜스 등이 단락되었을 경우는 왕왕기기(機器)나 인명에 위험을 준다. 또 전원을 흐르는 전류가 아닐지라도 특히 주목하는 부분의 전류를 말할 때도 있다. 즉 단락시에 흐르는 전류.
P.S
1) 단락전류 계산의 목적
전력계통에서 고장을 극한, 동시에 신속하게 제거하기 위하여 차단기가 사용된다. 그 차단 기 선정을 위해 설비내의 각 차단기 설치점에 고장 전류을 알아야 한다.
또 기기나 선로는 단락전류에 기계적, 열적으로 충분히 견디는 강도가 있어야 하며 보호 계전 방식의 선정 및 계전기 동작 정정치를 알아야 한다.
2) 단락전류 계산방법
① 저항법(ohm법)
② 퍼센트 임피던스법(%Z법) : 일반적으로 많이 사용함
③ 퍼 유니트법(P.U법)
2.정격전류[定格電流](Rated current)
정격에 의하여 정해진 전류로서 특히 변압기의 경우는 정격출력을 정격2차전압으로 제한 것을 정격2차전류라고 하는데 이것을 권수비로 제한 것이 정격1차전류이다.
3. FULL LOAD AMP
MOTOR는 부하에 따라 전류의 값을 가변시킬수 있는데, 전동기가 최대한 부하를 올릴수 있는 값을 말함.