전류표시형 EMPR(GMP60-TD/TDa)은 저압회로에 사용하는 전자식 모터보호계전기(Electronic Motor Protection Relay)로 GMP Series를 전류표시 및 사고원인 확인이 가능하도록 표시창을 추가한 제품이며 과전류, 결상, 구속보호의 기본기능에 DMP Series가 보유하고 있는 저전류보호, 최종 고장원인 저장 기능, 운전시간 저장 및 설정기능을 추가한 제품이다.
특징
1) 모터의 전류 및 고장원인을 표시창을 통해 확인 가능
전류표시형 EMPR은 7 Segment 표시창을 통해 상시 전류 및 고장원인을 확인할 수 있다. 기존 GMP Series는 이런 상태감시가 되지 않아 필요 시 별도의 전류계를 설치 하거나 고장발생시 일일이 그 원인을 확인해야 했으나 전류표시형 EMPR은 그런 수고를 할 필요가 없어 사용이 편리하다.
2) 별도의 조정 노브(Knob) 없이 Key Button에 의한 Setting
일반적인 전류 및 시간은 환형 노브에 의해 설정하였다. 이것은 열동형 과부하계전기나 일반 전자식 제품에 많이 사용되어 왔으나 기계적 설정으로 인한 오차가 발생할 수 있는 부분이 있어 정확한 설정이 어려운 점이 있었다. 전류표시형 EMPR은 Key Button에 의한 정확한 설정이 가능하여 신뢰도를 한 층 높였다. 또한 각종 동작에 대한 ON/OFF 설정이나 운전시간 설정 등의 확인 및 조정이 가능하여 Digital Type 제품으로 손색이 없다.
3) 다양한 보호요소 보유
전류표시형 EMPR은 정한시 특성을 가지는 제품으로 GMP60-TD는 과전류, 결상, 구속의 기본 보호요소를 보유한 제품이다. GMP60-TDa의 경우 GMP60-TD가 가진 기본 기능 외에 저전류기능이 추가 되었으며, 부가기능으로 운전시간 설정, 총 운전시간 저장, 자동복귀 설정 등 다양한 기능을 보유하고 있다.
4) 변류비 설정 기능
본 제품의 설정 최대전류인 60A를 상회할 경우 CT를 사용하며, 이 때 표시창에 실 전류값을 표시하기 위해 Key Button을 사용하여 CT의 변류비를 설정할 수 있다. 예를 들어 100/5 CT를 사용하였다면 100÷5=20이므로 변류비 설정 모드에서 20을 설정하여 실제 부하전류가 나타나게 되는 것이다.
5) 최종 고장원인 저장기능 보유
전자식 모터보호계전기(EMPR)중 DMP Series는 이미 최종 고장원인 저장기능을 보유하고 있었으나 GMP Series는 확인용 표시창이 없었던 이유로 제품 자체적인 원인 파악이 되지 않았다. 신제품 전류표시형 EMPR은 표시창을 추가하여 이러한 기능의 구현이 가능해졌고, 고가의 DMP 시리즈에만 있던 기능을 추가하여 사용고객들로 하여금 좀 더 저렴한 가격으로 동일한 기능을 사용할 수 있도록 하였다. 고장원인 표시의 여러가지 내용은 [표 1]에 나타나 있다.
6) Dip 스위치에 의한 사용전류 범위조정 가능
1개의 모델로 0.5A~6A 및 5A~60A 사용 선택이 가능하여 동일한 제품이라 해도 설정 전류에 따라 주문 및 사용을 달리 해야 하는 불편함이 없다.
7) 봉인형 구조
각종 설정된 값을 보호할 수 있도록 봉인형 구조로 구현하여 오조작으로 인한 문제를 최소화 하였다.
종류 및 정격
전류표시형 EMPR은 기본형인 GMP60-TD 및 고급형 GMP60-TDa가 있으며 조작전압에 따른 구분이 있다.
용어의 정의 및 기준
1) 정격전류 : 전자식 모터 보호계전기의 동작 기준을 정하는 전류치 2) 트립 폐로접점(b접점)과 개로접점(a접점) 상태에서 보호기능에 의해 기구부가 동작되어 폐로접점(b접점)은 개로접점(a접점)으로 개로접점(a점점)은 폐로접점 상태로 반전되는 것 3) 복귀(Reset) : 트립과 반대 현상으로 반전되는 동작(수동 또는 자동에 의함) 4) 과전류 교류 모터의 운전 중 실부하 전류값이 정격전류 설정값보다 높아질 경우 동작 5) 결상 : R,S,T 3상에 흐르는 전류의 상간 편차가 70% 이상일 때 동작 6) 정한시 설정된 정격전류값보다 일정 비율 이상의 전류가 흐를 경우 정해진 동작시간에 의해 트립됨. 7) LOCK : 교류 모터의 회전자가 구속되었을 경우 동작 8) 저전류 동작 교류 모터의 운전 중 실부하 전류값이 정격전류 설정값보다 일정 비율 이상 작아질 경우 동작. 9) 변류비 외부 변류기를 사용할 경우 전류비율 (예, 100/5의 외부 변류기 사용 경우 변류비는 20) 10) 운전시간 저장/설정 기능 교류 모터의 총운전시간 저장 및 운전시간을 설정하는 기능 11) 최종 고장원인 저장기능 교류 모터의 최종 고장원인 및 고장 전류값을 확인하는 기능
제품의 구조
제품의 구조는 아래와 같다.
1) 표시창 : 7-Segment로 되어 있으며 상시 전류의 표시 및 고장상태 확인 그리고 각종 기능설정 시 설정 상태를 확인 할 수 있다. 2) TEST/RESET 버튼 : 동작상태를 TEST 할 수 있으며 고장에 의한 Trip시 RESET 기능을 수행한다. 3) FUNCTION KEY : 정격 Type, 동작시간, 지연시간, 정격전류, 변류비 및 기능사용의 설정을 위해 설정 메뉴를 선택할 수 있다. 4) SEL KEY : FUNC KEY와 연동하여 사용되면 FUNC 키에 의해 메뉴가 선택되면 각종 Parameter를 선택할 수 있다. 5) 외견상 LED로 오인 할 수도 있으나 전류단위표시(A)를 표시한다. 6) 외견상 LED로 오인 할 수도 있으나 시간단위표시(S)를 표시한다. 7) 전류설정 Dip S/W : 0.5~6A 및 5~60A로 전류 Type을 설정할 수 있다. 단 유의해야 할 점은 전류 Type선택 후 반드시 메뉴 항목의 ‘1.Cty’를 동일 설정값으로 변경 후 저장하여야 한다. 8) 봉인구조 : 불필요한 오조작에 의한 설정값변경 및 이로 인한 사고를 미연에 방지하기 위해 봉인을 할 수 있는 구조로 되어 있다. 9) Screw 취부 홀 : DIN Rail에의한 취부를 하지 않고 Screw로 취부를 할 경우 제품 측면에 삽입되어 있는 취부 홀을 열어 취부하면 된다. 10) 전선 통과 홀 : 배선 시 편리성을 위해 제품을 관통할 수 있도록 하부에 위치한다. Note)
1. 자동복귀 기능은 과전류 동작 시에만 작동됨. 2. A번과 b번 항목은 설정 항목이 아니며 경과 시간 확인용 항목임. 3. 저전류 보호 기능은 인식 전류가 0.4A 이상에서만 보호 가능. 4. 격 설정 Dip S/W 변경 후 반드시 1번 항목을 동일 설정값으로 변경 후 저장. 5. 기능 설정은 TEST 모드에서만 설정 가능. 6. ‘9.Srt’ 설정 시간 이후 ‘OrH’로 표시하고 릴레이 동작은 정상 상태와 동일하다. 7. trt과 r-t 확인 방법 8. trt은 제품전원이 OFF되면 분 단위 시간은 지워진다. 9. r-t 확인 시, 운전시간은 모터가 OFF되기 전까지의 총운전 시간을 말하며 일, 시간, 분으로 환산하여 보여준다. 이때 모터가 OFF되면 운전시간은 지워진다.
과전류 동작 특성
전류표시형 EMPR은 정한시 특성을 갖는 제품으로 정격 전류의 1.05배 이상일 경우 동작한다. 동작시간은 0.5초~30초 사이이며, 지연시간은 1초~60초 사이로 설정할 수 있다.
|