평택 고덕 신축 건물 하수관/배수관 누수의심 건설 회사에서 배관 내시경 촬영 요청 주셨습니다
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
평택 고덕에 위치한 신축 건물에 누수로 골머리를 앓고 있습니다
누수가 시작된 지는 약 2개월 정도가 됐다고 하고 3층 현관 출입문이 있는
천장에서 물이 떨어져서 천장을 뜯어서 물이 어디서 어떻게 새는지 확인을
하고 있는 상황입니다
PVC 배관 하수관 오수관이 있는 공용 배관 주변으로 물이 새서 처음에는 4층
욕실에 육가 주변에 방수가 안 돼서 물이 새는 줄 알고 4층 세대에 욕실에 물을 사용하지
못하게 하고 며칠 상황을 봤는데 그래도 누수가 돼서 수도 배관에 누수를 짐작하고
인근에 누수 업체 2곳을 불러서 냉수/온수 배관에 공압 테스트를 했지만 새지 않는다고
진단을 받았다고 하네요
물이 샜다가 물이 또 며칠 안샜다가 다시 며칠 새고~~ 건설 회사 관계자께서 귀신이 곡할
노릇이라고 하면서 고개를 흔들더군요 도대체 어디서 새는지를 모르겠다고 합니다
건설 회사 관계자께서 물이 샜다가 안 샜다가 해서 하수관에서 누수를 짐작하고
수도를 전부 열어서 배수관에 물을 3시간을 넘게 흘려보내고 세탁기에 물을 가득 받아서
몇 번을 배출하니까 ~ ~천장에 물이 맺혀서 두두둑~~ 계속해서 물이 떨어졌다고 합니다
그래서 하수관/배수관에 내시경 촬영을 해서 누수 원인을 추적했지만 누수를 해결하지
못했습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
3층 세대 현관 출입문 위에 천장에서 PVC 배관이 있는 주변에서 물이 샜다가
안 샜다가 하는 누수 현상이 있습니다
건설 회사 관계자께서 어제 배관에 누수 테스트를 했다고 하면서
물이 역류해서 약한 곳에서 새는 것 같다고 하더군요
배수가 잘 안된다고 하네요
배관 CCTV 내시경 촬영을 해서 상황을 봤습니다
건설 회사 관계자께서 어제 세탁기에 물을 가득 받아서 배출하니까~~
누수가 됐다고 해서 세탁기 배관부터 배관 CCTV 내시경 촬영을 했습니다
카메라 헤드를 배관에 진입시켜서 모니터 화면을 건설 회사 관계자분과
같이 점검을 했습니다
카메라 헤드가 6미터 80센티 정도 들어가서 더 이상 진입이 안 되는 상황이었습니다
모니터 상에는 이상 소견이 없습니다
카메라 헤드가 6미터 80센티 정도에서 더 이상 진입이 안 돼서
손드르 활성화시켜서 위치 탐지를 진행했습니다
카메라 헤드가 여기 있네요
특이점 없습니다
배관 내시경 촬영~녹화 영상
욕실 배수관에 내시경 촬영을 합니다
카메라 헤드가 걸려서 진입이 잘 안 되는 모니터 화면에 배관 내부에
시멘트가 굳어 있는 게 보입니다
옥탑 욕실에 배수관에 내시경 촬영을 했습니다
모니터 화면에 이상 부위가 발견되지 않았습니다
싱크대 배수관에 내시경 촬영을 했지만 누수가 될만한 곳을 찾지를 못했습니다
베란다 보조 주방 배수관에 다른 내시경 카메라를 촬영해서 교차 촬영을 했지만
역시 배관이 파손된 부위와 배관 내부 막힌 부분이 발견되지 않았습니다
옥탑에 배수관 오수관 수도 배관 난방 배관이 있는 비트에도
누수가 있는지 내시경 카메라 헤드를 넣어서 혹시 누수가 있는지
확인을 해보니 전혀 누수 부위가 발견되지 않았습니다
하루 종일 건설 회사 관계자와 배관 내시경 촬영을 했지만 배수관에
누수가 될만한 곳을 찾지를 못했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
하수관/오수관/우수관/배수관/ 배관 CCTV 내시경 촬영으로 도움이
필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다
010-2470-7351 031-401-7784 031-413-3536