안녕하세요
누설 전류계 사용 방법에 대해 질문드리고자 글을 남깁니다
먼저 제가 사용할 제품은 FLUKE-360, 368, 369와 같은 클램핑 누설전류계 시리즈 입니다.
아직 제품을 사지 않았지만 정확한 사용방법을 숙지하고 제품을 구매하고 싶어서 글을 남깁니다.
인터넷에서 찾아본 누설전류 측정방법으로는 모든 선을 클램핑부분에 물리면 된다고 알고 있습니다.
제가 질문을 드리고 싶은 것은
1) 단상, 3상에 따라 누설전류 측정법이 다른지에 대해서 여쭤보고 싶습니다.
다르다면, 각각의 측정 방법에 대해서도 알려주시면 감사하겠습니다.
2) 또한 차단기 앞단, 뒷단 쪽에서 누설전류 측정할 때 값이 같게 나오는지 다르게 나올지 궁금합니다.
첫댓글 다산교재에서는 후크온메타 현장에서는후꾸메다라고도 합니다
1.단상,삼상 구분없이 측정하면 됩니다 전기가 흐르는곳에서 측정을하고싶으면 한선한선 측정하니까요
2.차단기 전후에 정상일때는 전류는동일하지만 보통은차단기 이차측 부하측에 가까운측에서 측정을합니다
에어콘업을하시는분은 후꾸메다 펌프업.수중모타업.점검위주이면서
안정적인직장분은 메가를 전자업일때는 멀티테스트기를 주로사용합니다 중요한것은 상황에맞게 측정공구를사용하는것이좋겠지요
메거를