사용전압에 대한 누설전류 ig 를 구할때
최대공급전류의 1/2000 을 넘지 않도록 유지해야 한다 라고 했는데 이게 1선당 이라면 2선이면 1/1000이 되는걸로 알고있습니다.
그렇다면 1상 2선식이라면 1/1000이 되고 1상 3선식이라면 3/2000이 되는건가요?
문제를 풀다보면 몇회선이라는 이야기가 언급되어 있지 않는 경우가 있는데
이럴경우그냥 1/2000으로 계산하면되는건지 궁금합니다.
예를들어
2차전압 210v 변압기 용량 15kva 일때 변압기에서 공급하는 저압전선로의 누설전류의 최대한도는?
이라는 물음에서 아무말이 없으니 단상 2선 같은데 15x10^3 / 210 의 값에 1/2000을 해줘야 되나요 1/1000을 해줘야 하나요?
문제풀때마다 항상 고민이 되는 사항입니다.
바쁘시겠지만 혼동이 조금 줄어들 수있도록 설명부탁드립니다.
감사합니다.^^
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다
단상 2선식의 경우에만 1/1000이며, 기타는 1/2000입니다.
예를들어 3상 3선식에서 한상의 전류가 100A라고 할때, 3상 전체 전류도 100A이며, 300A라고하지 않습니다.