안녕하세요.
작년부터 에너지절감이다 뭐다하면서 공조기에 인버터를 설치하더군요..(참고로 담당이 따로있음)
공조기뿐만 아니라 펌프에도 인버터를 설치했습니다.
운영방식은 최대 50헤르쯔의 인버터를 설치하여 외부조건에 영향없이 무조건 50헤르쯔로 가동이 됩니다.
인버터 설치한다고 모든 mcc반에 콘덴서는 다 철거를 했구요..
일단 담당이아닌 옆엣허 제가 보고있는 문제는 공조기를 인버터로 운전하면 입주사에서 덥다느니 어쩐다느니 항의가 아주 많습니다. 그래서 설비팀에서 바이패스로 돌려서 그냥 기존의 운전방식으로 운영합니다.
인버터 사용한다고 콘덴서 다 철거해서 그런지 역률도 나쁘고....차라리 콘덴서 철거않고 차단기 설치해서 개방/투입 하면서 했으면 좋았을텐데...
오래전 2000년 인버터 설치건으로 잠시 ls와 미팅하면서 직접 검토했을때는 이런 방식이 아니였는데....
외부의 환경조건에 따라 자동으로 운전하는 방식이였는데...지금은 단순히 모터의 속도만 줄여놓고 있네요..
다른 회사도 이런식으로 사업을 하나요?
현재 저희회사 인버터 활용률 10%도 안되네요.
근데 구청에서 에너지 절약했다고 상주데요