제가 적은게 맞나 좀 봐주세요!!
틀린부분 지적해 주시고, 더 쉬운거 잇으면 좀 적어주세요!!
델타-델타
장점: 1. 3고조파가 델타결선을 순환하므로 유도장해가 발생하지 않는다. (유도장해가 발생하지 않는게 맞나요?)
2. 1상고장시에도 v결선으로 3상전력 공급 가능
3. 상전류가 선전류의 1/루트3이므로 대전류부하에 용이
4. 1,2차간 위상이 동위상이다.
단점: 1. 변압비 다르면 순환전류 흐른다.
2. 중성점 접지 되지 않으므로 이상전압 발생 쉽다.
3. 비접지로 지락사고시 전류검출이 불가능하다.
Y-Y
장점: 1. 상전압이 선전압의 1/루트3 이므로 고전압 결선에 유리
2. 변압비 달라도 순환전류 흐르지 않는다.
3. 중성점 접지할 수 있어 단절연 방식 가능
4. 1,2차간 위상이 동위상이다.
단점: 1. 1상고장시 사용불가
2. 3고조파가 존재한다.
3. 중성점 접지시 유도장해 발생한다. (중성점 접지하는데 유도장해 발생하는 이유가 뭔가요? 3고조파가 있어서 유도장해 발생하는건 알겠는데 굳이 중성점 접지해서 유도장해 발생하는 이유가 뭔가요?)
Y-델타
장점: 1. 변압비 달라도 델타측에 순환전류 흐르지 않는다.
2. 3고조파 장해가 적다.
3. 중성점 접지로 이상전압 저감 가능
단점: 1. 1,2차간 위상차 발생
2. 1상 고장시 사용불가
3. 중성점 접지로 유도장해 발생