휴.. 전기 공사하는데 머리가 아픕니다. ㅠ.ㅠ
인터넷 뒤져서 열심히 찾아 공부하는데, 딱 원하는 내용이 잘 안보입니다. 너무 전문적인 공식이나 글은 이해가 안되구요.
이동네에서 주로 사용하는 에어컨용 전선은 5.5sq 두께구요, 차단기는 30A 를 쓰는데 (메인차단기 63A)
문제는 가게에 재고가 40A 랑 25A 밖에 없습니다.
전기기술자는 40A를 쓰자고 , 너무 작은거 쓰면 자꾸 다운된다고 하는데
에어컨이 대략 1.5hp / 사용전력량은 2000w 정도인데요.. 220V전압이고, 그럼 전류가 9A 정도니 차단기는 25A 면 충분하지 않을까요?
40A는 전선굵기보다 용량이 너무커서 차단기의 기능을 제대로 못하는건 아닌지 염려됩니다.
콘센트용은 전선 3.5sq / 차단기 25A (20A 도 괜찮을것 같긴한데 , 전기온수기가 3500w , 전기주전자도 1800~2000 정도 사용)
조명용은 전선 2.0aq / 차단기 20A
을 쓸생각인데 적당할까요?
건물은 총 8개의 유닛으로
3개의 유닛은 2베드룸- 에어컨2대, 화장실(전기온수기),헤어드라이어, 주방- 전기주전자, 냉장고, 그외 tv, 컴퓨터
5개의 유닛은 원룸으로 에어컨1대, 화장실(전기온수기),헤어드라이어, 주방- 전기주전자, 냉장고, 그외 tv, 컴퓨터
이렇게 사용한다면, 메인전력은 어느정도가 적당할까요?
첫댓글 딸기님...멜 보낼께요...다른것은 모두 된것같고 메인전력 산출땜에 한전갔다가 인제 컴켰어요...확인하세요..(새로운 공급약관땜시)
딸기님 수치상 전력량이랑 실제 사용과는 차이가 납니다 더구나 더운지역에서는 더욱그러지요
차단기 25a 짜리 쓰시면 쉽게 차단기 떨어질수 있습니다 보통 2키로 짜리 어에컨을 돌리면 전선이 뜨듯해집니다 그러다 보면 차단기가 쉽게 떨어지지요 더구나
날씨가 덥다면 용량을 채우기도 전에 차단기가 반응합니다 그래서 전기기술자 분들이 40a 쓰자고 이야기 한것일겁니다 너무쉽게 떨어지는것보다는 40짜리를 쓰셔서 맘편이 쓰시는게
나을듯 십습니다 차단기는 계산되로 안되더라구요
감사합니ㅏ. ^^ 에어컨 차단기는 40A로 바꿨습니다. 일반 콘센트용까지 40으로 바꿜필요는 없겠지요? 콘센트용은 전선 굵기도 3.5 거든요.
차단기는 용량이 좀 큰거 써도 어차피 누전이나 합선이 되면 떨어집니다. 그런데 에어컨이나 기타 전열기를 쓸때 전선이 뜨뜻해 진다면 문제는 심각한겁니다....그건 곧바로 화재로 연결됩니다. 따라서 배선의 굵기는 굵은게 좋습니다.한계 사용전력을 생각하지 마시고 충분한 용량을 확보하시는게 좋습니다.
일반콘센트의 차단기는 굳이 40을 안쓰셔도 될듯 하지만 차단기는 많을수록 좋아요 어디서 누전이 되는지 바로 알수 있는항목이 차단기 이기에 차단기가 많을수록 고장난 부분을 쉽게 찾을수 있답니다 그러면 기술자 안부르고도 바로 문제 부분을 찾을수 있으니 장기적으로는 이익이 훨씬많답니다 제가 시공하는집들은 방마다 따로 마당가는전기 따로 부엌따로 이런식으로 차단기를 설치하다보니 누전이 생기는 부분을 바로 찾을수 있어서 그부분만 따로 단전시키고 나머지 부분을 전기를쓸수있으니 여러모로 사용하기 좋답니다 딸기님도 객실마다 에어컨마다 따로 설치해놓으세요 그럼 문제가 생길시 너무편하답니다
참 그리고 차단기 마다 매직으로 써놓으세요 어디로 가는전기인지 몇년지나면 이넘이 어디로 간거였지하는 인간의 망각정신을 새록새록 생각나게하는일도 생긴답니다 ^^
ㅎㅎㅎ 이런식으로 공사를 어케하신담. ^^ 업자도 황당하겟네요 ^^ 어지간하면 업자말을 들으세요 ^^ 전기든 배관이던 머누 용량큰건 필요없지만 좀 적당히 최대치를 생각해서 하세요. 특히 전기는 그렇습니다. 선 마무리도 꼼꼼히 마무리하는것이 좋구요. 방수처리도 잘하셔야 합니다. 건축전문은 아니지만 저라도 가서 도와드리고 싶네요. 샵사리님께서 설계도 보시고 전체적으로 지정해 주시면 좋을듯한데요. 세부사항 그림도 있고 할테니 건축도면엔 세부마무리에 관해 그림과 수치등을 그려놓은것들이 있습니다. 시방서라하조?
전선은 35암페아고 에에컨은 40암페아고 차단기는 40암페아면 불납니다. 궁합들이 잘맞아야 합니다. ^^
그리고 제가 도면을 보지 못해서 뭐라 말씀드리기그런데. 더운지방일수록 적당한 단열은 필수입니다. 워낙비싼 보라의 전기료때문에 냉방문제도 있지만 옆방소음, 층간소음, 물소음, 습도유지, 곰팡이나 부패문제 등등 . 초기 공사비가 더 들더라도 몇년안되서 그거 뽑을겁니다. 꼭 단열하세요^^