원장님 안녕하세요..
전기가 꼭 자격증 목적만 있는게 아니라
실생활에 아주 가깝게 있네요.
제가 분양받아 입주할 아파트에 당면한 사항입니다.
옥내분전함 설치위치 관련인데요..
시공사측 당초설계는 분전반 위치가 현관 신발장 안쪽입니다. 그러나 시공사는 작은방(아이방)에 취부하였습니다. 입주민들은 안전에 문제가 있어서 불만을 제기한 상태입니다.
옥내분전함 관련 법규 169조. 171조 내용엔
점검이 용이할 것 외에는 제약사항이 없더라구요.
충전부 노출이 되진 않았기 때문에 171조 1항도 비켜갑니다.
그럼 설계변경을 문제시화 할 수 있는데.. 이것도 도면에 작은 글씨로 분전반위치가 변경될 수 있다고 써놓았네요.
그렇다면...
질문1. 법적으로는 문제 없는게 맞는지요?
질문2. 제가 생각하기론 이렇게 설계변경하면 전선의 길이가 줄어들 가능성이 높은데.. 줄어든 비용을 입주자가 돌려받을 수 있을 가능성이 있을까요?
(전선은 HFIX 2.5SQ) 입니다
질문3. HFIX 2.5SQ는 접지선이 없는 형태 인가요?
보통 HFIX 2.5SQ-1 또는 HFIX 2.5SQ-2 로 표기하여 접지선 갯수를 표시해야 될 거 같은데 도면 해석이 안되네요.
카페 게시글
[질문] 자격증 관련
(실무) 아파트 옥내분전함 설계변경 관련 질문(원장님 좀 봐주셔요)
전기장이
추천 0
조회 225
15.02.04 06:22
댓글 3
다음검색
첫댓글 전기박사 카페에 문의 하시는게 빠를것 같네요.
설계변경 건은 협의가 이루어져야 변경이 될수 있을것 같은데 아파트공사는 누구하고 협의를 하는지 모르겠네요..
안녕하세요.....
법적으로 문제가 될수는 없을 것 같습니다.
분전반의 위치는 신발장, 거실, 방..어디에 와도 문제는 없으나,
기존에 분양때와 다르기 때문에, 주민들의 입장에서 건의는 할 수 있을 것 같습니다.
다만, 크게 받아들여 지기는 어렵지 않을까 싶네요...
입주민들이 뜻을모아서 항의를 해서, 다른 써비스나 물품을 얻어내셔야 할 것 같습니다.
HFIX2.5sq-2는 전선 두가닥에 접지선 한가닥이고,
HFIX2.5sq-1은 전선이 1가닥이며, 접지는 없다는 뜻입니다.
원장님 너무 감사합니다.
동영상으로만 듣다가 이렇게 댓글까지 주시니 넘 반갑고 좋네요 ^^*
건강하시고 부자 되세요~!