전기설계를 시작한지 일주일이 됬네요.
일반 수규모 가정집을 예로 전등설비, 냉난방설비, 전열설비의 부하의 합이 약 16KVA가 나오게 되면
메인 배선용 차단기 AF/AT 용량은 몇으로 선정하면 되나요?
계산식이랑 선정방법 등을 알기 쉽게 대답해주실 분 없나용????
첫댓글 먼저 단상인지 삼상인지 알아야 하고 공식은 단상일때 p=vi, 삼상일때 p=1.732*vi로 해서 전류를 구한 다음, 약 1.5배를 곱해서 구하면 됩니다.