너무 초보적인 질문이지만 이해가 안되서 질문드립니다.
1.콘크리트를 친 후 28일 이내에 부재의 원래 설계 하중이나 응력을 받지 않은 경우라는 문장이 있는데 이게 정확히 어떤 뜻인지 모르겠습니다.. 콘크리트가 굳고나서 그 위에 28일 이내에 무언가를 올려두어야 하는건가요??
2. 강도기준일이 댐 콘크리트는 91일이라고 쓰여있는데 이것은 91일동안 굳히고 사용한다는 뜻인가요??
그럼 91일동안은 위에 아무것도 올리지않고 자연상태로 굳기를 기다리는게 맞는건지 알고 싶습니다.
현장일이나 토목에 대해 전혀 알지 못해서 어떤 과정으로 콘크리트 공사를 진행하는지 전혀 개념이 잡혀있지않습니다.. 이런 질문이 너무 부끄럽지만 개념 잡을수있게 도와주세요 ㅠㅠㅠ
카페 게시글
.물리/응용역학/토목설계
비전공자 콘크리트 설계기준압축강도 질문입니다.
poqw1
추천 0
조회 345
19.02.17 17:17
댓글 2
다음검색
첫댓글 콘크리트 압축강도는 공시체로 실험을 해야 얻을 수 있기 때문에 공시체틀에 콘크리트를 붇고 수중양생 또는기타 양생 방법으로 양생시킨 후 압축강도 실험을 통해 28일, 90일강도를 측정해요.
제가 갔던 현장에서는 먼저 구조물에 콘크리트를 치고 양생시킴과 동시에 공시체 여러개를 같이 현장양생을 했어요. 그 후에 공시체를 정해진 7일,14일 28일 마다 현장에서 실험실로 빼와서 압축강도 실험장치와 U.T.M 프로그램으로 간단하게 압축강도를 얻었습니다.
그냥 간단하게 설명드리면 결국 압축강도측정은 실험실에서 공시체 가지고 하는거에요.
구조물 자체를 가지고 강도측정하는 건 아닙니다.
답변 감사합니다 ㅠ 이해됐어요!