작용정전용량은 전선로 한선의 대지정전용량과 상호정전용량의 합으로 구성되잖아요
질문1. 3상 1회선일경우 대지정전용량 공식은 있는데요,
단상과 3상 다회선일땐 공식이 어떨까요,
예상으로는 3상 다회선 일땐 다회선 작용정전용량이 회선간 상호정전용량만 더해주는거라 대지정전용량엔 영향이없어서 1회선 공식과 동일할거같고,
단상이문제인거 같은데, 그냥 등가선간거리를 전압선간 거리로 두고 계산하면될까요?
질문2. 상호정전용량 의미가 한선부터 그선과 다른선들이 이루는 전압중성점까지의 정전용량이잖아요,
평형상태에서만 고려해보면,
3상 델타결선에서 상호정전용량이 Cm으로 주어지면 중성점 계산을 편하게 하기위해서 Y결선으로 변환해 계산하니까 3Cm이 되는거구요,
그러면 문제에서 전선로가 Y결선이고 이때의 상호정전용량이 Cm으로 주어지면 그냥 Cm만 더하면 되는걸까요?
질문3. 두번째 질문이랑 연계되는데요, Cm이 주어지지 않았을때 Cm공식이
0.02413/(20log(D/r))로 알고있는데요,
이때 Cm은 델타에서는 3배하고 와이는 그냥적용일까요, 아님 델타든 와이든 3배하고 봐야할까요?
좀 장황한데요ㅠ이게 필기에서 좀 깊게 들어간 고찰이긴 한데 실기나 전기에 대한 지식을 넓힌다 생각하고 같이 고민해봐요~
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다
1. 여러 회선일 경우 대지와 병렬로 연결이 되므로 각 작용 정전용량의 병렬연결로 이해하시면 될것입니다.
2. 3Cm이 되는 것은 y결선, 델타결선에 관계없습니다.
정전용량으로 등가회로를 그렸을 경우, y결선이 되기 때문입니다.
3. 모두 3배하시면 됩니다.
정규반에서 해당 공식의 유도 과정과 그림을 참고하시면, y, 델타 결선과 무관하게 동일함을 알수 있을 것입니다.
배우신분,,,감사드립니다, 개념이 확실히 잡혓어요, 복받으세요~