4)번 문제를 보시면 진상용콘덴서가 수전설비용량에 포함되어야하는지 여부를묻는게 문제인데답은 포함되지않는다 랍니다. 근대 해설이없네요..왜 포함이안되는지, 그리고 수전설비용량에 포함되는 기준이 뭔지 궁금합니다! 부탁드려요..
첫댓글 답변드립니다...수전설비용량이라는 것은 실질 사용하는 전력량과 최대사용전력량을 고려하여 적정 용량을 한전측으로부터 수전하는 양입니다.. 그리고 이러한 수전설비용량을 기준으로 사용전력량과 비교하여 전력요금을 책정합니다 앞선무효전력을 공급하여 역률을 보상하기위한 콘덴서는 포함이 되지않습니다...
답변 감사합니다..^^
첫댓글 답변드립니다...
수전설비용량이라는 것은 실질 사용하는 전력량과 최대사용전력량을 고려하여 적정 용량을 한전측으로부터
수전하는 양입니다.. 그리고 이러한 수전설비용량을 기준으로 사용전력량과 비교하여 전력요금을 책정합니다
앞선무효전력을 공급하여 역률을 보상하기위한 콘덴서는 포함이 되지않습니다...
답변 감사합니다..^^