• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
소방설비기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[수다] 자유 게시판 같이 열공의 횃불을 뜨겁게 불사지르며 공부하고 있는 동료님들께 쓴소리!
bbongssi 추천 0 조회 196 19.10.28 14:14 댓글 16
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.10.28 14:26

    첫댓글 유수검지 장치는 압력스위치가 아닌데요.

    이런글 쓸 자격이 되시는지. ㅋㅋ

  • 작성자 19.10.28 14:59

    아이고~ 우리 소방 인재님 오셨어용~~^^
    유수검지장치 모르시나봐용?~~
    습식밸브 압력스위치 공용인데
    설마... 스위치를 장치로 썼다고 지적하시는건 아니겠죵? 에이설마~ 그러시면 참 융통성없고 나쁜 꼰대인데? ㅎ~
    김태훈씨 답글 쓸 자격이 없으신거 같아요
    힘내세요~~아즈아!~~💪😁
    항상응원할께요~~

  • 19.10.28 14:56

    책에 보니 같은 걸로 나오던데요.. 다른 건가요?

  • 작성자 19.10.28 14:58

    @가즈앗 저는 같다고 알고 있고 지금까지 그렇게 공부했는데
    저 윗분 소방 인재 김태훈씨가
    아니라고 하고 여기 글 올릴 자격이 없다 하시네요~
    울고 싶어요~엉엉ㅜㅜ

  • 19.10.28 19:31

    @bbongssi 유수검지 스위치랑 장치랑 같다는 건가?

    님이 잘못 쓰신건데요.

    이게 융통성이 없는건지 ㅋㅋ

  • 작성자 19.10.28 19:55

    @방출후사망 전체적인 내용을 보셔야죠~~
    글 내용은 공용 배선이 이렇다는 걸 알려주려고 하는것
    뿐인데 그냥 넘어가도 될일은 스위치를 장치로 썼다고 융통성없다 댓글은 달아주는 님이 더 융통성 없어 보입니다ㅎ^^
    첫번째 댓글 김태훈씨와 똑같은 부류이신가요?ㅎ
    설마 아니시겠죠? 에이설마..
    뭐하나 실수하기를 기다리다 하나 잡히면 이때다
    싶어서 태클거는게 ㅎ 님 같은들 때문 일부러 수정안하고 있어요 알겠습니까?~~화이팅!~ 아즈아!~💪😁

  • 19.10.28 14:58

    저도 한 9개년 정도 한번씩 보니까 단답서술 외엔 거의 알겠더라구요. 필기 때도 느꼈지만 그냥 기출 보다보면 저절로 이해되고 공부 방향도 잡히더라구요.

    죄송하지만 혹시 괜찮으시다면 아래 제가 올린 경종선 질문 글 좀 봐주실 수 있을까요?

  • 작성자 19.10.28 15:02

    넵 잠시만요 저 지금 단단 필사적으로 암기중이라
    1개만 끝내고 바로 ㄱㄱ 할께요~ 손가락이 너무
    아프네요ㅎ

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 19.10.28 20:23

    제티님 틀린말 하나도 없습니다.
    융통성 없다는 말 이 말도 좋지 않은 발언인 것도
    인정합니다.

    제가 이런 글을 올린 이유는
    실기시험 2주도 남지 않은 이 시점에서
    배선 공용 명칭을 헤메고 있으니 너무 답답해서
    글을 올리게 되었습니다.

    그 이상 별 뜻 없습니다.

    서로 공부 스타일이 다르다보니...

    기분 상하셨다면 죄송합니다.

    그리고 화이팅!

  • 19.10.28 19:20

    유수검수장치라고 쓰셨네요
    유수검지장치라고 쓰시려다 오타나신듯 하네요
    근데 저는 유수검지장치는 압력스위치가 아니라 알람밸브로 알고 있었는데
    스프링클러 배관내에 물이 밀려들어오거나하면 이를 감지해서 경보하는 장치..

  • 작성자 19.10.28 19:40

    네 맞습니다 생각나는대로 써서..ㅎ
    저는 소방설비산업기사라 그런지
    습식밸브 배선용도 4가지가
    압력스위치(유수검지스위치)
    탬퍼스위치
    사이렌
    공통
    이렇게만 알고 있는데 알람밸브는 잘 모르겠습니다
    ㅜㅜ
    아무쪼록 힘내셔서 좋은 결과 있으시길 응원할께요
    아즈아 화이팅!~~💪😄

  • 19.10.28 19:46

    @bbongssi 전기카페때부터 화이팅 넘치는 모습 참 보기 좋으세요
    같이 공부하시는 분들께 좋은 자료도 주시고..
    날씨가 쌀쌀한데 건강관리 잘 하셔서 좋은 결과 맺으시길 응원할께요 ^^

  • 작성자 19.10.28 19:53

    @스프링클러 좋은 말씀 항상 감사합니다 ^^
    스프링클러님 처럼 좋은 분들의 응원에
    힘입어 여기 이자리까지 온것 같습니다.
    마지막까지 최선을 다하여 좋은 모습 보이도록 노력 하겠습니다 우리 함께 합격 가즈아!!!~~아즈아!~💪😄

  • 19.10.29 08:04

    이론상으로는 압력스위치든 유수검지 장치든 하나만 쓰면 되지만 ... 소방 현장에서는 둘다 쓴다 더군요.... 습식에서 스프링 쿨러 터지면 압력이 줄어 들기 때문에 ... 압력스위치가 작동해서 ..... 펌프전동기를 구동 시키게 되고.... 물이 공급 되는 것인데... 이를 유수검지 장치가 검지 해서 물이 계속 흐르는 지 감시 하고... 물이 안 흐르면 펌프를 끄네요.....

  • 작성자 19.10.29 11:56

    상세한 설명 감사 드립니다~^^ 화이팅!~