현장기상 | 기온 | 습도 | 기압 | 풍향 | 풍속 |
-6℃ | 41% | 768mmHg | 서북서풍 | 3.3 m/s | |
배출가스 | 배출가스유량 | 실측산소농도 | 표준산소농도 | 배출가스속도 | |
172.38S㎥/시간 | 6.1% | 12% | 5.31m/s |
측정분석 결과
측정항목 | 허용기준 | 측정분석값 | 측정분석방볍 |
CO(ppm) | 200(12) | 39.8 | 전기화학식(휴대용측정기) |
NH₃(ppm) | 30(12) | 불검출 | 인도폐놀법(UV spectrometer) |
SOx(ppm) | 40(12) | 불검출 | 전기화학식(휴대용측정기) |
NOx(ppm) | 90(12) | 70.4 | 전기화학식(휴대용측정기) |
CS₂(ppm) | 30(12) | 불검출 | 인도폐놀법(UV spectrometer) |
HCHO(ppm) | 10 | 0.015 | 아세틸아세톤법(UV spectrometer) |
H₂S(ppm) | 2(12) | 불검출 | 메틸렌불루법(UV spectrometer) |
HF(ppm) | 2(12) | 0.695 | 자외선/가시선분광법(UV spectrometer) |
HCN(ppm) | 5 | 0.792 | 피리딘피라졸론법(UV spectrometer) |
BR₂(ppm) | 3 | 불검출 | 적정법(Burette) |
벤젠(PPM) | 10 | 0.05 | 기제크로마토그래피법(GC) |
phenol(ppm) | 5 | 불검출 | 4-아미노안티피린법(UV spectrometer) |
Hg(mg/S㎥) | 0.08 | 불검출 | 냉증기원자흡수분광광도법(AAS) |
As(ppm) | 0.25(12) | 불검출 | 수소화물생성원자흡수분광광도법(AAS) |
염화비닐(ppm) | 10 | 불검출 | 기제크로마토그래피법(GC) |
디클로로메탄(ppm) | 50 | 0.75 | 기제크로마토그래피법(GC) |
트리클로로에틸렌ppm | 50 | 0.28 | 기제크로마토그래피법(GC) |
면지(mg/S㎥) | 20(12) | 0.6 | 반자동식측정법(반자동식측정기) |
Cd(mg/S㎥) | 0.1(12) | 불검출 | 유독결합플라스마원자발광분광법(ICP) |
Pb(mg/S㎥) | 0.5(12) | 불검출 | 유독결합플라스마원자발광분광법(ICP) |
Cr(mg/S㎥) | 0.3(12) | 불검출 | 유독결합플라스마원자발광분광법(ICP) |
Cu(mg/S㎥) | 5 | 불검출 | 유독결합플라스마원자발광분광법(ICP) |
Ni(mg/S㎥) | 2 | 불검출 | 유독결합플라스마원자발광분광법(ICP) |
Zn(mg/S㎥) | 5 | 불검츨 | 유독결합플라스마원자발광분광법(ICP) |
메연(도) | 2 | 0 | 링겔만매연농도법(링겔만농도표) |
검사장면