25.8㎸ 고장구간 자동개폐기는 OIL절연형인 ASS(Autpmatic Sectionalizing Switc)와
기중절연형인 AISS(Air insulated Fault Section Switch)로 나누어진다.
제품의 적용(일진전기)
중성점 다중접지 22.9㎸-y 배전계통에서 부하용량 4,000㎸a (단, 특수부하 2,000㎸a) 이하의 분기점 또는 수용가 인입구에 설치되어 과부하 또는 고장사고 발생 시 선로의 타 보호기기(CB 또는 Recloser)와 협조하여 고장구간만을 신속 정확히 차단 혹은 개방하므로서 고장의 확대를 방지하고 피해를 극소화시킨다.
또한 900A까지의 부하전류를 차단할 수 있으므로 부하개폐기로의 활용이 가능하며, 고장사고 상태에서 수동투입이 가능하므로 고장수리 후 고장상태의 지속여부를 쉽게 확인할 수 있다.
1. 과부하 보호기능
변압기의 2차측 또는 1차측의 High Impedance 고장에 대해 내장된 OCR, OCGR에 의한 과부하보호 기능을 가지고 있다.
최소동작전류는 1.5배에서 2.5Sec 이상의 강반한시성 특성을 가지고 있으므로 변압기 여자전류, 순간적 과부하에 내성을 갖고있다.
2. 축세 Trip 기능
후비보호장치의 순시동작과 협조하거나 Lock전류 (800A) 이상의 고장전류에 대하여 후비보호장치에 의해 고장전류가 차단된 뒤에 동작할 수 있도록 축세Trip 기능을 가지고 있다.
3. 돌입전류에 의한 오동작 방지기능
다른 수용가 또는 전원측 선로의 고장으로 인해 후비보호장치가 동작할 때 무전압되기 직전 고장전류의 유무를 판단하므로서 선로 재가입 시 발생하는 돌입전류로 인해 오동작 하지 않도록 되어있다.
4. 과전류 LOCK 기능
정격차단전류 (900A) 이상의 고장발생 시 개폐기를 보호하면서 고장을 제거할 수 있도록 과전류 Lock
(800A±10%) 기능을 가지고 있다.
5. 기능 정정의 간편
최소동작전류의 정정은 제어함에 부착된 스위치의 선택에 의해서 내장된 OCR, OCGR과 자동으로 정합되므로 설비용량의 증가에 따른 재설정이 용이하다.
6. Trip Free 기능
상용상태에서 기계적인 수동투입`개방 및 전기적인 투입`개방이 용이하여 전기적 투입 및 수동투입 시에 자유로운 Trip기능을 갖고있다.
7. 고장표시기 활용
제어함내에 구비된 고장표시기에 의해 고장선로를 구분할 수 있으며, 과전류에 의한 차단 또는 800A 이상의 Lock전류에 의해 축세트립여부를 확인할 수 있으므로 고장상황을 용이하게 판단항 수 있다.
8. 계측표시기 활용
제어함 내에 구비된 계측기에 의해 평상 시 부하융통 및 계측량을 확인할 수 있다.