[철근콘크리트] 슬래브 전단보강 범위에 대하여..
어려버 추천 0 조회 647 07.03.22 16:02 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 07.03.22 19:16

    첫댓글 "1/6"은 1면 전단 검토시 적용되며, "1/3"은 2면 전단(뚫림전단) 검토시 적용합니다. 규준 예제집 2004 개정판(p.294 예제 7.10)을 참조하셔요.

  • 작성자 07.03.22 20:10

    moment님의 말이 맞는데요. 문제는 검토 후 최종 보강범위를 구하는 수식을 말하는 것입니다. 규준 예제집 2004개정판(p.540 예제 10.10)을 보시면 "1/6"으로 나와 있습니다. 또한 KBC 2005 해설 부분에도 "1/6*Root(fck)"로 되어있고요. 확인후 다시한번 의견을 말씀해 주시면 감사요...

  • 07.03.23 09:33

    전단철근으로 보강해야 하는 경우, 콘크리트의 전단강도는 "1면전단강도"를 적용하여 안전측으로 설계하도록 되어 있습니다. (KBC 2005 해설, p315, 0507310.2.5 참조) 따라서, "1/6"를 적용하겠죠.

  • 작성자 07.03.23 13:44

    넹. 답변 감사합니다. 시중에 나와있는 책들이 거의 대부분 (1/3)을 쓰고 있어서 혹시나 하고 질문해 밨습니다. 즐건하루 보내세요...