카친 님들 시험 잘 치셨는지요. 대체로
무난한 난이도로 나온 것 같습니다 여름 내내 고생하셨는데 모두 좋은 결과로 마무리 되셨으면 합니다. 기억을
되살려 생각나는 대로 복원합니다 정답이 틀리거나 상이한 부분은 댓글로 남겨주시면 고맙겠습니다
1. 청정소화제
농도
- IG-100 : N2 100%
- IG-55 : N2 50%, Ar 50%
- IG-541 : N2 52%, Ar 40%, Co2 8%
2. 포소화설비
수동식 기동장치 기준
- 기동장치 조작부에는 유리 등에 방호조치가 되어
있을 것
- 2 이상의 방사구역을 갖는 포소화설비는 방사구역을 선택할 수 있는 구조일 것
- 직접 조작 또는 원격 조작에 의해 가압송수장치, 수동식 개방밸브 및 포소화약제 혼합장치를 기동할 수 있을 것
3. 오존파괴지수(ODP) 장의와 식을 쓰라
- 어떤 물질의 오존파괴능력을 상대적으로 나타내는 지표를 ODP라
한다. 이 ODP는 기준물질로
CFC-11 ODP를 1로 정하고 상대적으로 어떤물질의 대기권에서의 수명, 물질의 단위질량당 염소나 브롬질량 비, 활성 염소와 롬의 오존파괴능력
등을 고려하여 그 물질의 ODP가 정해진다
- ODP=어떤 물질 1Kg이 파괴하는 오존량/CFC-11
1Kg이 파괴하는 오존량
4. 제3류 위험물로 분자량이 39.1인 물질과 반응식
- 이산화탄소 반응 :
4K+3Co2 → 2K2Co3+C
- 에틸알코올 반응
: 2K+2C2H5OH → 2C2H5OK+H2
- 사염화탄소와 반응 : 4K+CCl4 →
4KCl+C
5. 다음
물과 반응으로 위험도가 가장 큰 물질을 생성하는 반응식과 위험도를 구하라
( 탄화칼슘, 인화칼슘, 탄화알루미늄, 트리에틸알루미늄)
- CaC2+2H2O → Ca(OH)2+C2H2
- 위험도 =
81-2.5/2.5 = 31.4
6.
복수성상 물품 구분
- 복수성상물품이
산화성고체의 성상 및 가연성고체의 성상을 가지는 경우: 제2류
- 복수성상물품이
산화성고체의 성상 및 자기반응성물질의 성상을 가지는 경우: 제 5류
- 복수성상물품이
가연성고체의 성상과 자연발화성물질의 성상 및 금수성물질의 성상을 가지는 경우: 제3류
- 4복수성상물품이 자연발화성물질의 성상, 금수성물질의
성상 및 인화성액체의
성상을
가지는 경우: 제3류
- 복수성상물품이
인화성액체의 성상 및 자기반응성물질의 성상을 가지는 경우: 제 5류
7.
ANFO 폭약에 사용되는 1류 위험물 화학명과 분해반응식을 쓰시오
- NH4NO3(질산암모늄)
- NH4NO3 → N2O+2H2O
8.
과산화벤조일, 니트로글리세린 구조식을 쓰라
-
9.
히드록실아민 200Kg 대한 안전거리 계산
- D= 51.1 × 3승근루트N 여기서 N(지정수량 배수) = 2
- 64.38m
10.
제조소 배출설비 중 전역방출방식으로 할 수 있는 2가지를 쓰라
- 위험물취급설비가 배관이음 등으로만 된 경우
- 건축물의 구조. 작업장소의 분포 등의 조건에 의하여 전역방식이
유효한 경우
11.
주유취급소 표지 및 게시판
- 위험물주유취급소, 백색바탕에 흑색문자
- 화기엄금, 적색바탕에 백색문자
- 주유 중 엔진정지, 황색바탕에 흑색문자
12.
위험물을 저장 또는 취급하는 건축물 그밖에의 공작물 또는 설비는 해당 위험물의 성질에 따라 (차광) 또는 (환기)를
실시하여야 한다. 가연성 증기의 액체. 증기 또는 가스가
새거나 체류할 우려가 있는 장소 또는 가연성의 미분이 현저하게 부유할 우려가 있는 장소에서는 전선과 전기기구를 완전히 접속하고 (불꽃)을
발하는 기계.기구.공구.신발을
사용하지 아니하여야 한다. 위험물을 (보호액) 중에 보존하는 경우에는 해당 위험물이 (보호액)으로부터
노출되지 아니하도록 하여야 한다
13.
클리브랜드 개방컵 인화점 측정기
- 시험 불꽃을
점화하고 화염의 크기를 직경(4)mm가 되도록
조정할 것
- 시험물품의 온도가 60초간 (14)℃의 비율로 상승하도록…………28℃ 낮은 온도에서 60초간
(5.5)℃의 비율로 온도가 상승하도록 할 것
- 시험물품의 온도가 설정온도보다
28℃ 낮은 온도에 달하면………일직선으로 (1)초간 통과 시킬 것. 이 경우 시험불꽃의
중심을 시료컵 위쪽 가장자리의 상방(2)mm이하에서
수평으로 움직여야 한다
14.
위험물탱크 안전성능검사 종류
- 기초, 지반 검사
- 충수, 수압검사
- 용접부 검사
- 암반탱크 검사
15.
소화난이도 1등급 소화설비
- 옥내저장소 처마 높이 6m이상인
단층 건물 : 스프링클러 설비, 이동식 이외의 물분무 등 소화설비
- 옥외저장소 유황만을 저장 취급하는 것 : 물분무소화설비
- 인화점 70℃ 이상의
제4류 위험물만 저장, 취급하는 것 : 물분무소화설비, 고정식
포소화설비
- 일반저장소 유황만을 저장취급하는 것 : 물분무소화설비
16.
이송취급소의 설치허가 긴급차단밸브 및 차단밸브에 관한 첨부서류 5가지를 쓰라
- 구조설명서(부대시설을 포함한다)
- 기능설명서
- 강도에 관한 설명서
- 제어계통도
- 밸브의 종류. 형식 및 재료에 관하여 기재한 서류
17.
위험물제조소와 학교와의 거리가 20m로 위험물안전관리법에 의한 안전거리를 충족할
수 없어서 방화상 유효한 담을 설치하고자 한다. 위험물제조소 외벽높이
10m, 학교의 높이 15m이며 위험물제조소롸 방화상 유효한 담의 거리 5m인 경우 방화상 유효한 담 높이는?(단, 학교건축물은 방화구조이고 위험물제조소에 면한 부분의 개구부에 방화문은 설치되지 않았다)
- H≤pD2+a인 경우 h=2m
15≤0.04*10^2+10
15≤26이므로
담의 높이는
2.m
18.
요오드값에 따른 건성유와 불건성유를 구분하시오
( 동유, 아마인유, 들기름, 정어리유, 야자유, 피마자유, 땅콩유, 올리브유)
- 건성유 : 동유, 아마인유, 들기름, 정어리유
- 불건성유 : 야자유, 피마자유, 땅콩유, 올리브유
19.
뚜껑이 개방된 용기에 1기압 10℃의
공기가 있다. 이것을 400℃로 가열할 때 처음 공기량은
몇 % 밖으로 나오는가?
-
v2=v1*T2/T1=1*(273+400)/(273+10)=2.38ℓ
용기 밖으로 나온 공기의 부피는 2.38-1=1.38ℓ
용기 밖으로 나온 공기량 % = 1.38/1*100
=138%
20. 피난기구를
설치해야 할 위험물제조소등은 무엇이 있는가?
- 주유 취급소 중 건축물의 2층 이상의 부분을 점포, 휴게음식점 또는 전시장 용도로 사용하는 것
피난기구 설치 내용
- 옥내 주유취급소에 있어서는 당해 사무소 등의 출입구
및 피난구와 당해 피난구로 통하는 통로. 계단 및 출입구에 유도등을 설치하여야 한다
피난기구의 종류
- 유도등
정보공유 감사합니다.