서울동부기술원은 주차장 완전불가로 공지되었지만 게이트도 열려있고 주차가능했습니다. 결론부터 말씀드리면
10명응시에 6명 동작OK, 2명 시간초과, 2명 동작오작 이었습니다. 물론 저는 동작OK였구요
지급재료만 사용하라고 강조했습니다. 개인나사금지, 다산접점스티커 사용금지, 형평성 때문이라고 합니다.
그런데 지급나사는 평면도 있고 원형도 있어서 그냥 색깔만 은색이면 가지고 있는거 써도 무방한듯 합니다.
제어판 합판이 좀 물러서 잘못박으면 베이스가 흔들거려서 가지고 간 긴 접시나사로 박아버렸습니다.
전원선은 갈, 회 2가닥만 뽑았고 리밋스위치 인출선은 2개 뽑아서 한쪽씩 결선해놓으라고 했습니다.
저는 접점스티커 사용금지를 대비해서 종이테이프에 미리 접점번호들 적어가서 시험때 찢어서 사용했습니다.
동부기술원은 시설이 좋다고 감독관이 얘기를 했습니다. 제어반은 교실에서 하던지 배관장소에서 하던지 마음껏 사용하라고 했습니다. 배관장소는 천장에 레일이 달려 있어서 큰 합판을 이리저리 옮길수도 있었습니다. 개인마다 공간이 주어져서 다른사람하고 부딪치지 않아서 좋았습니다. 시험 다 끝나고는 새들만 풀어서 전체를 한쪽구석에 던져서 쌓으면 되더라구요.. 학원에서는 철거작업이 너무 귀찮았는데 다행 ㅎㅎ
평소 학원다니면서 처음에는 실수를 꼭 한개씩 했는데 후반부에 가서는 그 틀린것들이 보완되면서 실수가 아예 안나왔습니다. 이 페이스대로 시험에 임하니 제어반 1시간 30분, 배관 1시간 30분으로 한시간정도는 충분히 검토하면서 여유롭게 끝냈습니다.
떨어지신분들은 사소한걸로 오작이 되다보니 굉장히 아쉬워들 했습니다. 보통 스위치나 램프 결선을 서로 바꿔서 떨어지시더라구요 여튼 저는 다산학원 원장님 유튜브도 큰 도움을 받았습니다. 이제 승강기 기능사 필기 도전합니다. 나머지분들도 파이팅!
첫댓글 합격을 진심으로 축하드립니다. 동작이 잘 되셨다니 정말 다행입니다.
그동안 열심히 노력하신 덕분에 좋은 결실을 맺었다고 생각합니다.
앞으로 도전하실 승강기기능사필기도 충분히 합격하실 수 있을 것이라고 믿습니다~!
리미트 스위치를 두개 뽑아서 한쪽씩 결선하라는건
구체적으로 어떻게 하라는거지
조금만 설명 더 부탁드립니다
전 19일에 봤는데 리밋선 ls1 ls2 a접점선 두개 빼놓으라 감독관이 설명해줬어요.
@전기쪼짜 두개 뽑는건 이해되는데
결선하라는건
무슨 말인지 모르겠네요
단자대에 물리라는 말일까요?
어차피 시험당일에 감독관이 다 설명해 줍니다. 시험중에도 물어보면 대답해주고요 저는 LS1, LS2 단자대 아래에서 2가닥 뽑아서 양쪽으로 결선해놓으라고 하더라구요
저는 학원에서는 아래 그림처럼 인출선을 2가닥 빼놓기만 했는데 여기 감독관은 각각 C8과 C9, C10과 C11을 연결해 놓으라고 하더라구요
@소스나라 소중한 말씀 감사드립니다
전원선이라면 tb1에만 갈,회 선을 인출하면 되는건가요??
네 맨위 가운데 두가닥만 인출했구요 양쪽 MC1, MC2는 단자대까지만 연결이요
그런데 당일 시험 감독관말이 우선이죠 ㅎ
@소스나라 정보 감사합니다.
합격 축하드립니다. 새삼 과거에 수험자분들 시험끝나고 뒷정리 하던게 생각나네요 ㅋㅋ 여튼 고생하셨습니다~~