아마 소프트스타터에 관한 영업자료로 추정됩니다.
효율은 전류값으로 단순 측정했을 것입니다. 어찌됐든 소비전류크기가 효율이 될것입니다
통상 무슨 기기등 효율이 좋은 부하율이 있지요.(자동차는 60KM/H, 변압기 60%부하--예임)
모터는 전부하로 운전시 가장 효율이 좋고...
붙임자료는 전부하일때 입력이 3700W이고 효율이 82.4%입니다 이때 출력은 3700*82.4%=3000W가 되는 거죠 아마 3KW 전동기가 설치된 기계일 것이며, 부하가 40%일때 1480*69%=1000W,
즉 부하율을 변경해가며 그때 전류값을 측정하여 효율을 계산한 것입니다. 측정값입니다. (원래 그리하지요 )
원리는 아래와 같습니다. 참조하세요(IEEE 자료중)
기기(SOFT STARTOR)는 전동기의 축동력 변화에 따라 일정한 부하 전류(phase)의 각을 유지하여 그 출력전압크기를 조절하는 것입니다. 효과적인 것은, 부하의 변동에 따라, 제어기의출력전압을 증가하거나 낮춰서 전동기는 가능한 전부하상태로 운전하게 된다(최대역률과 최대상대효율을 포함하여).
따라서 장기간 전부하이하로 운전하는 모터류에는 ....역설적으로 과설계된 모터나 부하변동이 큰 작업기기류에 적용을 검토해 볼만합니다. 물론 소프트스타트 기능과함께