좀 광범위한 질문입니다.
-용량을 증설하기로 했다면 충분한 자료를 근거로 했는지 ( 장래증설분, 설치공간등)
-변압기기종은 몰드변압기로 했다면 저소음고효율, 하이브리드등 시장조사를 통해 효율/비용은 어느것이 좋은지
-MOF 용량은 적정한지 ( 예) 2500KVA/(√3*22.9KV)*1.5=100A정도 100/5A선정)
-차단기이하 기기선정/설정을 위한 단락전류계산 ; 한전측에 전화나 공문을 보내서 차단용량을 받으시고 금회신설될 변압기의 %임피던스를 업체로 부터 받으시고(물론 자료조사하면 되겠지만 그런자료는 단지 참조용..직접 받으시고)
참조로 22.9kv-y경우 한전측 520mva----기준용량 100mva로환산 100mva/520mva=19.2%, 변압기 8.5%---100mva/2500kva*8.5=340%
단락전류는
520MVA/( √3*22.9KV)=13KA, ( 인입구: PF외 적용)
100MVA/( √3*389V)/(340%+19.2%) =42.3KA(변압기2차측: 차단기외 CT등 적용)
-휴즈용량( 아마 MOF전단의 파워휴즈? ) 40KA(13KA이상), 100A면 좋겠고(시중카달록 찾아보심)
-차단기는 변압기 2차에 할 경우(1차는 PF로 위사양으로하고)
2500KVA/(√3*380)=3800…ACB사양은 42KA이상, 3800A이상으로 시중카달록에서 찾아보심
기타 CT선정도 비슷하게하시고….할말이 많으나...
그리고 이번기회에 3권이상의 책을 구입해서 정리해보셈
평생 인생에 도움이 될것입니다.