2-2) (3) 계산이 잘못된 듯 싶은데요 768.18kg 이 아니라 763.18kg 인 듯 싶습니다.
그리고 3-7) 선택밸브의 수 문제에 있어 방호구역마다 설치하는 것 아닌가요? 왜 답이 2개인지 이해가 잘 안되네요...
확인부탁드립니다.
첫댓글 방호구역은 3개이나 밧데리실은 별도 독립방식을 하여야 함으로 약제저장용기가 별도로 저장되므로 선택밸브 대상이 아니기때문에 선택밸브는 전기실과 발전실만 필요한것으로 알고 있습니다.
세상만사님 감사합니다. 제가 해야할 답변을 해주셔서 감사합니다^^
원장님,별도 독립배관은 어디부터 시작나요?저장용기부터 별도배관이 시작한다면, 집합관에 13병과 독립 1병이 따로 시설되나요? 3-5)문제는 좀 이해하기 어렵네요.
첫댓글 방호구역은 3개이나 밧데리실은 별도 독립방식을 하여야 함으로 약제저장용기가 별도로 저장되므로 선택밸브 대상이 아니기때문에 선택밸브는 전기실과 발전실만 필요한것으로 알고 있습니다.
세상만사님 감사합니다. 제가 해야할 답변을 해주셔서 감사합니다^^
원장님,
별도 독립배관은 어디부터 시작나요?
저장용기부터 별도배관이 시작한다면, 집합관에 13병과 독립 1병이 따로 시설되나요?
3-5)문제는 좀 이해하기 어렵네요.