안녕하세요? 즐거운 명절 보내셨으면 합니다.
특고압 가공전선로의 중성선의 다중접지의 접지선 관련해서 문의 드리려고 합니다.
카페와 교재를 보면 중성선의 다중접지의 접지선 굵기가 25kv 이하인 경우 6mm2로 표시가 되어 있던데 우연히 본 올해 3월 개정된 전기설비기술기준의 판단기준에 보니 접지석 관련 규정이 다음과 같이 되어 있었습니다.
제135조(25 kV 이하인 특고압 가공전선로의 시설)
② 사용전압이 15kV 이하인 특고압 가공전선로의 중성선의 다중접지 및 중성선의 시설은 다음에 의할 것.
1. 접지선은 공칭단면적 6mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않는 금속선으로서 고장 시에 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것일 것.
질문은 사용 전압이 15KV 이하에서 6mm2 이상의 연동선을 사용한다면 22.9KV는 왜 특별한 규정이 없는것인지 궁금합니다.
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
15KV 이하가 특수한 경우이며,
25KV 이하의 전압 중에서 22.9KV가 일반적인 경우입니다.
따라서 22.9KV인 경우
접지선은 공칭단면적 6mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않는 금속선으로서 고장 시에 흐르는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것일 것.
이라고 나와 있습니다.
늘 좋은 설명 감사합니다. ^^
더 열심히 공부해야겠네요.