건축설비(산업)기사 실기 문제복원 허용압력강하 질문입니다
땅사랑 추천 0 조회 815 22.03.18 10:33 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 22.03.18 11:04

    첫댓글 1)문제에서 단위가 kpa/100m에서 100m라서요..

  • 22.03.18 11:12

    주어진 단위때문에 그렇게 된 것입니다.
    압력강하표의 단위가 KPa/100m이기 때문에
    10KPa/(80+60)m X 100m/100m를 (분모,분자에 같은 수 곱하기) 해주고
    10 X 100 / 140 X (100m)로 해서 (100m)는 계산에 넣지 않고
    7.1KPa/100m로 남겨준 것 입니다.

  • 작성자 22.03.24 11:10

    그러면 반대로 0.0714 는 1m당 허용압력강하인가요? 증기배압은 1m 기준으로 계산하나요?
    답변좀 부탁드립니다ᆞ이해가 안가네요ᆢ