주어진 공기 정압 비열은 1.21이고
현열 부하 계산시엔 동일하게 (1.21)이 사용되었습니다.
하지만 잠열 부하에는 (1.2)의 비열이 사용되어
기존 (1.21)사용시 590w 이 나오는것과 5w
정도 차이가 있는데 잠열 부하에 사용된 비열 1.2가 어디서
나온건지 알고싶습니다.
첫댓글 사진참조여~
잠열 부하 계산에 사용된 것은 공기 정압 비열이 아닙니다.앞의 공기량이 108m^3/h이기 때문에 공기의 비중량 1.2Kg/m^3을 곱해서Kg으로 바꾸어 준 것입니다.
첫댓글 사진참조여~
잠열 부하 계산에 사용된 것은 공기 정압 비열이 아닙니다.
앞의 공기량이 108m^3/h이기 때문에 공기의 비중량 1.2Kg/m^3을 곱해서
Kg으로 바꾸어 준 것입니다.