Q&A 게시판 Omron PLC CJ2M CPU32 와 Citect 이더넷 연결 문의
승식 추천 0 조회 121 18.03.08 20:23 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 작성자 18.03.12 16:21

    첫댓글 답변 감사드립니다. 메뉴얼에 따라서 Citect 세팅하였습니다. I/O Device 란에서
    w/n/u/V for CV mode 는 생략하였습니다. (network address ,node number ,unit address )
    CS1,CV 가 아닌 CJ 시리즈 여서요..

    혹시, 회원님 분들 중에서 CJ2M CPU32와 citect 이더넷 통신 하신 분 계신지요?

  • 작성자 18.03.12 19:02

    만일 Citect이 Omron CJ2M cpu32 이더넷과 통신할 수 있는 드라이버가 없다면, IP Address 를 Configuration 할 수 있는 소프트 웨어를 사용해야 하는지 알고 싶습니다.

  • 18.03.13 16:30

    IP 설정은 Port의 Special Option에서 합니다. 예를들어 PLC IP가 192.168.0.2이고, PLC의 TCP Port가 4001이라면 Special Option은 다음과 같이 입력합니다.
    -i192.168.0.2 -p4002 -t
    이렇게 구성하시고 한 번 해 보세요.

    또는 OPC Server를 구해서 사용하는 것도 방법이 됩니다.

  • 작성자 18.03.12 19:34

    메뉴얼에서 The FINS network number should be the same for all ETNs on the Ethernet segment.
    network number / Ethernet segment 무엇을 뜻하는지요..

  • 18.03.13 16:33

    FINS network number는 PLC 구성할 때 정의하는 네트워크 번호일 것입니다.
    그리고 그 번호는 같은 네트워크에서는 같은 번호를 사용해야 한다는 뜻으로 이해됩니다.
    자세한 것은 Omron Ethernet 매뉴얼에 있을 것 같습니다.