안녕하세요.
Omron PLC CJ2M CPU32 와 Citect 8.0 이더넷 연결을 했는데 통신이 안 됩니다.
(PLC, Citect 에러는 없습니다. )
Hardware Alarm
(I/O Device off-line , cannot talk)
Citectt grahics Builder에 테스트 용으로 만든 램프(W10.01)가 매끄러운 표면으로 표시되지 않고
미새한 점선으로 매꿔지는 현상이 있습니다. 물론 PLC ON 이 되어도 램프가 안 들어옵니다.
이전에 슈나이더 PLC와 Citect 8.0 은 잘 동작되었습니다, 같은 방법으로요..
Omron PLC CJ2M CPU32 와 Citect 8.0 이더넷 연결은 안 되는 건가요?
된 다면 무슨 점이 잘 못 되었는지 조언 부탁드립니다.
Device communications wizard -> CJ Seres PLCs -> Ethernet 설정하였습니다.
(Device communications wizard -> CJ Seres PLCs -> Fins Gateway Middeware 으로 설정해야 되는 지요?
메뉴얼에서 Fins3가 CJ1 이더넷을 지원한다고 했는데 통신하고 자 하는 CPU가 CJ2M 라서 아직 시도는 안 했습니다.)
(홈피에서 드라이버 다운 받아서 설정하였습니다.)
Protocol 은 OMFINS3 로 되어있습니다.
PC/PLC/Citect IP주소
PC: 192.168.0.1
PLC: 192.168.0.2
Citect: 192.168.0.3
PING TEST OK [PC , PLC]
PING TEST NG [Citect] (Destination host unreachable)
테그 설정 하였습니다.
input1 -> W10.01
감사합니다.
첫댓글 답변 감사드립니다. 메뉴얼에 따라서 Citect 세팅하였습니다. I/O Device 란에서
w/n/u/V for CV mode 는 생략하였습니다. (network address ,node number ,unit address )
CS1,CV 가 아닌 CJ 시리즈 여서요..
혹시, 회원님 분들 중에서 CJ2M CPU32와 citect 이더넷 통신 하신 분 계신지요?
만일 Citect이 Omron CJ2M cpu32 이더넷과 통신할 수 있는 드라이버가 없다면, IP Address 를 Configuration 할 수 있는 소프트 웨어를 사용해야 하는지 알고 싶습니다.
IP 설정은 Port의 Special Option에서 합니다. 예를들어 PLC IP가 192.168.0.2이고, PLC의 TCP Port가 4001이라면 Special Option은 다음과 같이 입력합니다.
-i192.168.0.2 -p4002 -t
이렇게 구성하시고 한 번 해 보세요.
또는 OPC Server를 구해서 사용하는 것도 방법이 됩니다.
메뉴얼에서 The FINS network number should be the same for all ETNs on the Ethernet segment.
network number / Ethernet segment 무엇을 뜻하는지요..
FINS network number는 PLC 구성할 때 정의하는 네트워크 번호일 것입니다.
그리고 그 번호는 같은 네트워크에서는 같은 번호를 사용해야 한다는 뜻으로 이해됩니다.
자세한 것은 Omron Ethernet 매뉴얼에 있을 것 같습니다.