DIY 용접워크숍 플러그 연결 상태
자메이카의 태양 추천 0 조회 906 19.03.03 16:03 댓글 9
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.03.03 16:09

    첫댓글 차단기 오래되도 그런현상나타남 새것교체 용량부족 차단기 일때도

  • 작성자 19.03.03 16:32

    집안의 차단기 들은 전부 분리형 이라 이쪽저쪽 다 시험 해봐도 전부 똑같은 현상 입니다 용량은 집 차단기는 30a 인데 이정도면 용량은 충분한것 같구 차단기는 15년정도 됐구요 일단 용접기 as 받아 봐야 겠네요

  • 19.03.03 19:17

    콘센트 배선은 맞는것 같은데 차단기가 문제 아니라면 용접기를 A/S 받아야 될것 같네요.
    기동부하가 크거나 접지가 되는 모양입니다.

  • 작성자 19.03.03 19:21

    작년 11월달에 산건데 처음 사용할때 부터 약간 그런 현상이 있었는데 귀차니즘 때문에 놔뒀더니 안되겠네요 내일 당장 as 받아야지

  • 19.03.03 21:10

    접지선 녹색선 떼어네고 함해보세요

  • 19.03.03 23:50

    맥가이버님 잘 아시겠지만 만일 진짜 누전이라면 접지선 떼어내고 사용하시면 감전 위험이 있습니다.
    즉 용접기외함에 전기가 흐르고 그용접기를 잡으면 내 몸이 접지선 역활을 하여 감전이 되지요
    물론 시험하자는 의미로 말씀하신 것이겟지만 그 상태로 계속사용하시면 위험할수 있습니다.
    문의하신 자메이카의 태양님이 전기에 대한 전문성이 조금은 약한신것 같아서 드리는 말씁입니다.
    주제넘고 오지랍이 넓은 인간이 주저리주저리 했네요 미안합니다.

  • 19.04.11 19:27

    용접기는 단독 차단기로 사용해야합니다 가정집은 차단기에 콘센트 부하등 여러개가 연결되있읍니다 용접기가 3키로이상이면 주택용은 위험할것 같읍니다 주위에 농사용있으면 해보시고 이상 확인해 보심이 좋을것같네요 메인은30a차단기는 전선이6스케아면 6킬로까지는 버팀니다 근데 분기차단기가 30a나 20a는 부하측은 거의2.5스케아라 3~4킬로 밖에못버티죠 또 집에사용하는 냉장고등 등 부하도 있고요 차단기가 안떨어지면 위험하겠죠

  • 19.04.12 11:03

    가정용전기 3키로 이고요
    용접기가 몇키로 인가요?
    이것보다 크다면 용접할때 차단기가 떨어짐
    A/s 권장드림니다

  • 20.08.28 23:15

    차단기용량이 모자라서 차단기가 떨어집니다
    용접기의압페아보다 차단기압페아가조금
    놓아야 안전합니다