사용전압 200v 최대 공급전류가 30a인 단상2선식 가공전선로에서 2선을 총괄한것과 대지간의 절연저항 값은??
이문제 어떠케하는지좀알려주세여
첫댓글 30 x 1/1000 하고여 그럼 0.03 나올껍니다...200/0.03 하시면 아마 답 나올듯 한데여? 1/1000을 해준건....누설전류 값이고여 ~
1/2000을 2선이라서 1000인가여? 1/2000으로 알고있었는데
이건 무슨문제에요? 생소하네요.. 사용전압 200v 에 대지전압 150v 이하면 0.1메가 옴 이런식으로 외우는게 아니고 식이 있나요?
단상2선식에서는 1/1000입니당.
규정) 옥내배선 절연전선과 대지간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대공급전류의 1/2000 을 초과해서는 아니된다. (단상2선식의 경우는 1/1000)............2선식이므로 *2배를 한 것 같습니다.
정확히 문제를 모르는데요
첫댓글 30 x 1/1000 하고여 그럼 0.03 나올껍니다...200/0.03 하시면 아마 답 나올듯 한데여? 1/1000을 해준건....누설전류 값이고여 ~
1/2000을 2선이라서 1000인가여? 1/2000으로 알고있었는데
이건 무슨문제에요? 생소하네요.. 사용전압 200v 에 대지전압 150v 이하면 0.1메가 옴 이런식으로 외우는게 아니고 식이 있나요?
단상2선식에서는 1/1000입니당.
규정) 옥내배선 절연전선과 대지간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대공급전류의 1/2000 을 초과해서는 아니된다. (단상2선식의 경우는 1/1000)............2선식이므로 *2배를 한 것 같습니다.
정확히 문제를 모르는데요