97년6회 10번 문제인데
(1)P1의 전부하시 전류를 구하고, MCCB의 규격을 산정하여라.
(2)P1에 사용될 케이블 굵기는 몇mm2인가
(3)배전반에 설치된 ACB의 최소규격을 산정하여라
이런문제인데 질문은(3)번입니다.
전류가 734.81A가 나와서
정격전류 800A로 설정하는것은 맞는데
최종 답적을때 G2 Type 800A
이렇게 답이 적혀있더라구요
반면에 (1)문제의 MCCB규격산정에서는
237A의 전류값이 나와서 250A의 정격전류를 선정하는데
400AF/250AT
이렇게 적더라구요
같은 정격전류인데 하나는 그냥 A단위를 쓰고 하나는 왜 AT 이렇게 쓸까요~?
첫댓글 상관없는걸루알고있어요 ~ AT는 어차피 차단기의 정격전류값을 나타네니...ㅋ
단위를 왜 쓰냐고 물어보심 곤란해요;; 그러케 쓰자고 규정한건데; ㅋㅋ
글은 읽어보셨는지;; 둘중 뭐쓰냐고 물어본건데;
제가 알기론 .. AT는 차단기 트립되는 전류를 나타내는거고 AF는 차단기가 파괘되는전류를 나타나는걸루 알고있어요 ..